Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Mitsubishi Zubadan  (läst 41141 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #15 skrivet: 08 maj 2010, 14:23:07 »
Nu ligger Zubadan:en på -25 sträcket,och kan producera 55gr vatten.
5 år till och dom är nog nere i -40,och 70gr vatten.
// Thommy J

COP?

Jo COP:et säger väl något men inte allt,det jag kan få fram är:
4,57 Vid omgivande temp. +7°C och utgående vatten temp.+35°C, 57% effektuttag Vid 5° delta.
3,4 har ctc' 15kw:are vid +7gr
Värmeeffekt ( kw ) -15gr = 11,2kw
9,2 kw har ctc's 15kw:are vid -7gr om jag läste rätt
//Thommy J.
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #16 skrivet: 08 maj 2010, 14:28:28 »
Undrar varför tillverkare redivisar dessa ointressanta siffror. Vid -25 ute och -33 i förångning med 55 i kondensering så är det typ en elpanna vi talar om. Det gäller alla.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #17 skrivet: 08 maj 2010, 14:30:38 »
Är förångaren Mindre känns inte det så bra va ;). Vart kan man hitta kyleffekten på Zubudanen så det går att gör en bra jämförelse
c-c

Hm,skrev jag att förångaren var mindre?Hittade inte det någonstans skrev jag inte utedelen?utan någon specifik del som var mindre med andra ord kanske det var volym/yta jag menade.
Men min 109:a är nog lika stor som Zubadanen och då har den nästan dubbelt så mycket muskler.
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2010, 14:34:41 »
Zubudan har ungefär lika stor förångare, dubbla fläktar osv...en mycket fin värmepump som antagligen tillhör dom som kommer ge dom svenska märkena en match, men fortfarande för dyr....

Hallå
Ja kanske dyr,men vad kostar en ctc eco air 115 med Zenith tanken eller eco el?
Zubadanen 16kw med elpanna installerad och färdig tar jag 110 000:-Inkl.moms för rot-avdrag tillkommer.
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #19 skrivet: 08 maj 2010, 14:42:39 »
Nu ligger Zubadan:en på -25 sträcket,och kan producera 55gr vatten.
5 år till och dom är nog nere i -40,och 70gr vatten.
// Thommy J

COP?

Jo COP:et säger väl något men inte allt,det jag kan få fram är:
4,57 Vid omgivande temp. +7°C och utgående vatten temp.+35°C, 57% effektuttag Vid 5° delta.
3,4 har ctc' 15kw:are vid +7gr
Värmeeffekt ( kw ) -15gr = 11,2kw
9,2 kw har ctc's 15kw:are vid -7gr om jag läste rätt
//Thommy J.



var noga med att skilja framledningstemperna....vid 35 ºC framledning är det ganska lätt att visa muskler höj dom graderna med 15 och stor del av musklerna har försvunnit på en 410 maskin....

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #20 skrivet: 08 maj 2010, 14:42:56 »
om utedelen blir mindre blir väll förångaren mindre . ctc är 4 radig om jag inte miss minner mig . stämmer det Nisse gurra?
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #21 skrivet: 08 maj 2010, 14:45:12 »
snälla jämför inte en 115 maskin med en zenithtank med zubudanpumpen och boröpannan....äpplen och päron....

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #22 skrivet: 08 maj 2010, 15:07:15 »
snälla jämför inte en 115 maskin med en zenithtank med zubudanpumpen och boröpannan....äpplen och päron....

Ja hur många jämnför inte äpplen och päron på forumet.
jämnför 115 och eco el:en då om det känns bättre.
Jag tänkte helt enkelt att man skulle jämnföra ungefär lika kraftiga maskiner med varann och sedan kolla lite på priserna.
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #23 skrivet: 08 maj 2010, 15:10:12 »
om utedelen blir mindre blir väll förångaren mindre . ctc är 4 radig om jag inte miss minner mig . stämmer det Nisse gurra?

Det blir den nödvändligtvis inte,det finns mycket utrymme och bara luft som tar plats i ctc utedelar.
Jag tror att Mitsubishi har komprimerat ihop allt lite.
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #24 skrivet: 08 maj 2010, 15:22:27 »
Mindre Lamellfördelning?
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #25 skrivet: 08 maj 2010, 15:31:13 »
Men...
som jag skrev i början av tråden:

Någon som har eller vet något om Mitsubishis Zubadan?
Varför en massa inlägg om ingen vet något?
Anmärkningar på inlägg och frågor på redan inlaggda frågor?
Spekulationer,ingen som har eller vet något om Zubadanen???
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #26 skrivet: 08 maj 2010, 15:41:51 »
Mindre Lamellfördelning?

är det det enda som finns i utedelen? trodde det fanns flera saker,,silly me...
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #27 skrivet: 08 maj 2010, 16:12:59 »
 hoppas du inte tar frÃ¥gerna fel för det är inte menat sÃ¥ . BÃ¥de du och jag vet vad som finns i en utedel .
Du som jag vet att en smalare lamellfördelning påskyndar nerisningen . därför kom den frågan om det är en mindre lamellföedelning på v-p.
Eftersom utedelen skulle vara mindre måste man tighta till något så blir det förångaren . det andra tar ungefär samma plats .
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #28 skrivet: 08 maj 2010, 16:27:07 »
hoppas du inte tar frågerna fel för det är inte menat så . Både du och jag vet vad som finns i en utedel .
Du som jag vet att en smalare lamellfördelning påskyndar nerisningen . därför kom den frågan om det är en mindre lamellföedelning på v-p.
Eftersom utedelen skulle vara mindre måste man tighta till något så blir det förångaren . det andra tar ungefär samma plats .

Nej nej..jag tar inte frågorna fel,men om det är mej du frågar så fattar jag inte varför du frågar.
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #29 skrivet: 08 maj 2010, 16:37:10 »
tätare mellan lameller=snabbare påfrostning=tätare mellan avfrostning alt sämre verkningsgrad mellan avfrostning...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren