Läs av då kompressorn går.Skillnaden ska vara 7-8 ºC då kompressorn är igång, och man ska sänka på cirkpumpen för att öka tempdiffen.Men temperaturen är hög rent generellt, har du ställt upp kurvan?Du har väl justerat in kurvan med termostaterna fullt öppna?Läs även av T1.
Man bör läsa av när elpatron inte är på utan bara själva värmepumpen.Vilken kurva har du ställt in?
Den där VP:n ska ju kunna leverera 65 ºC på framledningen, varför larmar den då på hög T8? Hög T9 hade väl varit mer logiskt. Men som första åtgärd så kan du sänka lite på cirkpumpen, tempdiffen är ju bara drygt 4 ºC.
Citat från: Carl N skrivet 21 februari 2011, 23:37:50Den där VP:n ska ju kunna leverera 65 ºC på framledningen, varför larmar den då på hög T8? Hög T9 hade väl varit mer logiskt. Men som första åtgärd så kan du sänka lite på cirkpumpen, tempdiffen är ju bara drygt 4 ºC.vad på cirkpumpen bör jag sänka?