IVT / A/W 290 slår varmvatten i taket
« Senaste inlägg av sebbeosv skrivet Idag kl. 14:28:40 »Hej, nu när det har blivit 20+ ute så har vi fått larm ”fel på elkasett” och att överhettningsskyddet måste återställas.
Ser att den kör på med mycket högre temperatur av VV än den borde och någon elkasett är inte i bruk då jag har den avslagen i inställningarna. Igår testade jag med handkörning och körde jag igång värmebärarpumpen så återgår lätet av den till normalt (slutar fortsätta värma VV är min gissning) då den nu kan börja skicka över VV mot elementen.
Känslan är att eftersom den vid varmare temperaturer slår av cirkulationspumparna och inte skickar värme mot elementen så åker all värme till VV men varför den då inte slår av vid inställd temp är oklart.
Någon typ av givare som kan vara trasig? Vad kan man testa i felsökning?
Ser att den kör på med mycket högre temperatur av VV än den borde och någon elkasett är inte i bruk då jag har den avslagen i inställningarna. Igår testade jag med handkörning och körde jag igång värmebärarpumpen så återgår lätet av den till normalt (slutar fortsätta värma VV är min gissning) då den nu kan börja skicka över VV mot elementen.