Har en IVT490 och har under sommaren studerat utgående lufttemperaturen (= efter förångaren på IVT'ns utloppsluftrör) under drift. Då lufttemperaturen in till IVT'n (= luften från utsugen i kök & våtrum) legat på +25 grader har utloppstemperaturen legat kring +10 grader. Under hela sommaren har utloppstemperaturen aldrig understigit +7.5 grader vilket jag tycker verkar lite klent. Fläkthastigheten är inte speciellt hög vilket skulle kunna ge lågt temperaturfall över förångaren, jag tror trafon för fläkten är inställd på 3:e lägsta matningsspänningen. Har någon gjort liknande mätningar och kommit fram till bättre prestanda ?
-
Hej
Har ingen direkt erfrarenhet av denna pump men titta i prestanda papperna. Kolla även köldmedieglaset, efterett tag att kompressorn startat skall det inte finnas några bubblor i synglaset om så är fallet tappar du effekt och verkninghsgrad.
JU mer du kyler frånluften destumer värme får du ut men destu sämreverkningsgrad för pumpen som detta skall betraktas klent eller inte är väl en relativ fråga...
-
Finns det någon avfrostningsautomatik på den?
Om ej kan det vara därför de inte vill att utgående temp skall gå under 0 grader, den måste dessutom ha lite marginal för att inte komma på minusgrader vid låga fläkthastigheter.
Finns avfrostningsautomatik så kan jag inte förklara det på annat sätt än att kompressorn inte är dimensionerad för att ta mer värme än så ur frånluften, eller att den är defekt.
/Rickard
-
R717 & Rickard, tack för svaren. Ska kolla om det finns köldmedieglas för inspektion. En annan teori kan vara att förångaren är nedsmutsad och därmed har försämrade värmeöverföringsegenskaper.