Nej.. Nu vet vi att VP är rätt inställd. Nu börjar vi med pannan, EcoElen. Kolla i displayn. Det skall stå CTC Eco Air och datum. Då är Vp vald. Står det EcoPart eller något annat så är det fel. Står det Eco Air välj Avancerat, välj Aktuellt driftinfo. Första menyraden Ute visar elpannans utetemperaturgivare som styr värmeregleringen. Kolla nu rad 10 Ute VP. den skall visa samma som elpannans utegivare, aktuell utetemp. Visar Ute VP kallare än -10 eller inget. så får inte Vp starta utan då kommer nedre elpatronen att gå in. Om Ute VP visar fel så måste givaren bytas. Den sitter i bottenplattan på VP eller under ds.
Står det inte Eco Air välj Avancerat, välj Inställningar. Gå till raden produkt. Där står samma som i första menyn. Om det är rätt så står det Eco Air. Är det fel så står det något annat. Tryck OK. Bläddra fram EcoAir. Tryck OK. Gå till Vp.kompressor. Välj Tillåten. OK. Gå till Min utetemp välj -10 OK.
Backa till Aktuell driftinfo. Kolla Ute VP. Visar den fel, kallare än -10 så startar inte VP.
Backa till första menyn Där skall nu stå CTC Eco Air datum. Under Inställningar välj bort elpatronerna. Spola varmvatten så Vp får starttillstånd. Förhoppningsvis så går det nu.
Koppla in elpatronerna igen. Den nedre har fast 6 kW, den övre är valbar. Ställ på samma som den var. Om Kompressorn stannar efter 1 minut med larm Fasföljdsfel kolla tidigare inlägg.
Under inställningar finns en rad Hämta Fabriksinställningar. Prova om inte ovanstående funkar, men då måste VP väljas in som är förklarat