Skrivet av: Paroscar skrivet 01 augusti 2016, 22:21:10
Blixten slog ned hos mina föräldrar och slog ut en del grejer. En elektriker var förbi och fixade det som gått sönder med elen men nu går inte värmepumpen som den ska, vet ej exakt vad det är men pumpen är ej servad sen den var ny så är nog bra med en genomgång. Några förslag på duktiga reparatörer av CTC i stockholmsregionen (färingsö)?
Titel: SV: Ctc reparatör stockholm?
Skrivet av: Jiri skrivet 01 augusti 2016, 22:32:27
Bara gissning och lite tur! Inget man önskar sig.
Testa med Norsk reset, stäng av och starta om hela anläggningen.
Med vänlig hälsning Jiri
Titel: SV: Ctc reparatör stockholm?
Skrivet av: Rickard skrivet 02 augusti 2016, 09:52:16
Problemet brukar vara att CTC-service oftast inte är elektriker...
EN felsökning av värmepump kan kanske göras bäst av en elektriker för att utesluta fel beroende på Åskan.
Värmepumpsteknikerna har en förmåga att vilja hitta fel på kompressor/kylkrets.

Om du tagit ut nåt på hemförsäkringen, ring i vart fall och snacka med dem (försäkringsbolaget) så kanske du kan få den kontrollen på samma självrisk.
Titel: SV: Ctc reparatör stockholm?
Skrivet av: Carl N skrivet 02 augusti 2016, 21:51:26
Hur beter sig värmepumpen?
Kollade elektrikern att det är full spänning hela vägen fram till kompressorn?
Titel: SV: Ctc reparatör stockholm?
Skrivet av: Paroscar skrivet 03 augusti 2016, 09:18:19
Elektrikern mätte inget på pumpen utan fixade endast med inkommande el. Efter att ha bytt säkring i pump går den nu på eltillskott bara. Felkod E25 och E53 om det säger något?
Titel: SV: Ctc reparatör stockholm?
Skrivet av: Daikin_ skrivet 03 augusti 2016, 09:23:58
Löst motorskydd ?

/D
Titel: SV: Ctc reparatör stockholm?
Skrivet av: Rickard skrivet 03 augusti 2016, 09:29:27
E53 = Text visas då VP-styrkort ej kan kommunicera med motorskyddet.
E25 = Givare högtryck

Trolig orsak, trasigt styrkort.
Men det skulle kunna vara nåt enklare fel med motorskyddet också, men att högtryck skulle larma i samband med det låter långsökt.
Möjligen om det gått en huvudsäkring i samband med åskan, eller att värmepumpen saknar en fas, och styrkort har spänningsmatning från annan fas än givarna, typ.
Lite långsökt.

Jag satsar på trasig styrkort med den kombinationen av larm.

Borde gå få ut på samma skada som resten av det som åskan orsakat.
Titel: SV: Ctc reparatör stockholm?
Skrivet av: Paroscar skrivet 03 augusti 2016, 09:44:50
Tack. Mycket kunskap här  tummenupp.
Vet ej om de tagit elektrikern på försäkring men om styrkort och reparatör överstiger självrisk, vilket det låtrr som det gör?, så ska de ju kika på det. Men då återkommer frågan om någon har förslag på en duktig kille eller tjej som kan kika på drt?
Titel: SV: Ctc reparatör stockholm?
Skrivet av: Carl N skrivet 03 augusti 2016, 10:23:29
http://www.ctc.se/kontakt/sok-servicefirma/
Titel: SV: Ctc reparatör stockholm?
Skrivet av: Paroscar skrivet 06 augusti 2016, 10:51:58
De hade provat de två närmaste innan jag frågade här men inte fått tag på någon, kanske semestertider. Får väl prova fler längre bort men hade hoppats på att få någon rekommendation härifrån.
Titel: SV: Ctc reparatör stockholm?
Skrivet av: Rickard skrivet 08 augusti 2016, 08:39:02
Rekommendationer i forum som dessa ges ofta av de som själva på något sätt är involverade i företaget ifråga, det är därför inte något som jag/vi under åren har uppmuntrat till.
Det är nog största anledningen till att du inte fått någon rekommendation.
OM du får någon rekommendation, kolla gärna på medlemmens bakgrund, lång tid som medlem + många inlägg indikerar seriositet, kort tid som medlem, och få inlägg indikerar inlägg i egen sak.
Även om det naturligtvis inte alltid behöver stämma.