Hej!
Jag har lagt ner en slinga på 400m i somras, provtryckte den då och den var ok, nu när vi har kopplat in anläggningen så är den inte tät...
Så nu gäller det att köra på elpatron. jag såg i displayen att när den värmer vattnet så ligger fas 1 och fas 2 på ca 9A, men fes 3 är uppe på c a17-18A. Vad kan man göra för att jämna ut lasten? Skall jag köra på el till vintern och plöjja ner en ny slinga till sommarn eller är det smartare att beställa en borrning så snart som möjligt?
-
Det första du ska kolla är att det inte läcker inne i VP:n.
Brine dunstar ganska snabbt men lämnar kladdiga spår efter sig.
Kolla speciellt runt KB-cirkpumpen.
Angående snedbelastningen:
Var någon annan stor elförbrukare (tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare mm) igång samtidigt?
-
Snelasten bör beror på nån annan förbrukare.
Vad har du för pump?
/L
-
Jag har en 1145 8kw.
Ja de har försökt att provtrycka 3-4 gånger och det har gått från 2 bar till 0 på 20 min,
så det borde man väll nästa se inne att så mycket vatten har kommit ut....eller?
Ska jag ta isär pumpen idag endå för att de hur det ser ut runt cirk pumpen eller?
Igår när jag öppnade avluftningen på flm så var det t.o.m. undertryck i slingan för det sög till lite när jag öppnade..
-
Jag har en 1145 8kw.
Ja de har försökt att provtrycka 3-4 gånger och det har gått från 2 bar till 0 på 20 min,
så det borde man väll nästa se inne att så mycket vatten har kommit ut....eller?
Ska jag ta isär pumpen idag endå för att de hur det ser ut runt cirk pumpen eller?
Ta loss panelerna och kika in, men det låter som det skulle blivit blött under VP:n om det läcker där.
-
Ja i lördags så var det en pöl under min vpbs,sen när det hadde torkat upp så blev det en ljus fläck där.
Men jag antar väll att om det är i pumpdelen det läcker så skulle väll vvs-killen ha fattat det?
men det är värt att kolla, vad blir det för färg på det upptorkade läckstället?=
-
Jag har en 1145 8kw.
Ja de har försökt att provtrycka 3-4 gånger och det har gått från 2 bar till 0 på 20 min,
så det borde man väll nästa se inne att så mycket vatten har kommit ut....eller?
Ska jag ta isär pumpen idag endå för att de hur det ser ut runt cirk pumpen eller?
Igår när jag öppnade avluftningen på flm så var det t.o.m. undertryck i slingan för det sög till lite när jag öppnade..
Konstigt att det kan vara undertryck om det är hål på slingan borde läka åt båda hållen Sc:,h
-
Jag tror det blir lite grönaktigt.
Men inte under VPBS, där finns ingen brine.
Däremot kan det komma ut en skvätt ur säkerhetsventilen på VVB:n om du tappar en större mängd vatten (så att den fylls med kallt vatten som sen värms) eller vid förhöjd VV-temp med elpatron.
-
Jag har en 1145 8kw.
Ja de har försökt att provtrycka 3-4 gånger och det har gått från 2 bar till 0 på 20 min,
så det borde man väll nästa se inne att så mycket vatten har kommit ut....eller?
Ska jag ta isär pumpen idag endå för att de hur det ser ut runt cirk pumpen eller?
Igår när jag öppnade avluftningen på flm så var det t.o.m. undertryck i slingan för det sög till lite när jag öppnade..
Konstigt att det kan vara undertryck om det är hål på slingan borde läka åt båda hållen Sc:,h
flm:en sitter väl högre än läckan, då blir det vakuum när brinen läcker ut.
-
Innan man tar till en så drastisk åtgärd som att borra så borde man koppla bort jordslingan och trycka bara den.
ett bra sätt är att koppla på en vattenmätare och koppla vattentryck på brineledningen, då ser man direkt om det läcker (mätarhjulet snurrar)
-
ok, hur kan jag koppla på mig smidigt på slingan då via vattenmätaren då? det 'är väll bara att ta vatten från kranen och se till att ingen tappar upp vatten nån annan stans under testet.?
Måste jag ha nån specialkoppling för att kunna ansluta mig mot slingan elleR? ( Är ny på detta)
-
ok, hur kan jag koppla på mig smidigt på slingan då via vattenmätaren då? det 'är väll bara att ta vatten från kranen och se till att ingen tappar upp vatten nån annan stans under testet.?
Måste jag ha nån specialkoppling för att kunna ansluta mig mot slingan elleR? ( Är ny på detta)
kommer det in PEM40mm slang i huset är det bara att koppla isär där och köpa en propp till ena änden och en övergång från PEM40 till tex R25 och sedan montera en slangkoppling därifrån och så vidare till ett tappställe.
tex två sådana här: rinkaby rör art.nr 8329 och så en huv 8447 till den ena.
Var noga med att kolla så mätaren står helt stilla innan testet så ingen wc eller dyligt tjuvdrar vatten någonstans *vinkar*
-
Vad tror ni det kostar om man beställer en röris som skall komma frbi och ta en titt?? Om slingan är hel så måste det väll endå va en rörfirma som tar kontakt med nibe ifall det är nått på insidan som läcker..elleR?
-
Om systemet är inkopplat och klart borde man inte kunna koppla en vattenslang till påfyllnadskopplet.
-
Om systemet är inkopplat och klart borde man inte kunna koppla en vattenslang till påfyllnadskopplet.
visst, men vill man vara helt 100 på att läckan finns i markslingan så trycker man markslingan för sig.....
-
Är det inte lättare att öppna upp pumpen och ta en titt till och börja med?
-
Om systemet är inkopplat och klart borde man inte kunna koppla en vattenslang till påfyllnadskopplet.
visst, men vill man vara helt 100 på att läckan finns i markslingan så trycker man markslingan för sig.....
Beror ju på hur mycket det läcker om vatten mätaren registrerar 10 liter lär det märkas i pannrummet om nu läckan är där.
-
Pallar kollektorslangen för fullt vattenledningstryck?
-
Pallar kollektorslangen för fullt vattenledningstryck?
De flesta kollektorslangar är PN6 och vattentrycket brukar ligga på 3,5 - 4,5 bar, men det är en bra synpunkt att kolla upp trycket först.
-
Anledningen till min fråga är att ja la ner 2x350m för ett par veckor sedan och den verkade rätt tunnväggig. De hade blåst upp den med 1 bar luft under läggningen för att undvika veck.
-
Pallar kollektorslangen för fullt vattenledningstryck?
De flesta kollektorslangar är PN6 och vattentrycket brukar ligga på 3,5 - 4,5 bar, men det är en bra synpunkt att kolla upp trycket först.
Vi har drygt 8 bar i avlämningspunkten från kommunen.