Författare Ämne: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck  (läst 13624 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jens75

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« skrivet: 13 december 2012, 00:10:22 »
Fick i morse följande larm "Låg förång.temp 2", men maskinen tuffade på.

Nu ikväll fick jag larmet "Lågtryck". Maskinen larmade och gick över till att enbart köra på elpatron. Det såg ut som om att larmet inträffade strax efter en avfrostning. Just nu är det -13 ute och elpatron är ju det sista man vill värma huset med.

Vet någon vad larmet lågtryck egentligen innebär och går det att förhindra att det inträffar igen, genom att på något sätt konfigurera värmepumpen?


- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.

Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh

THTH

  • Gäst
THTH
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 06:33:50 »
Jag  fick samma  fel igår  ringde rörfirman.
Fick beskedet att stänga  av  kompressorn och på me den igen  då startade det men sen sket det sig igen.
Återkommer  hur det  har gått   :'( :'(

Gvs

  • Gäst
Gvs
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 15:20:54 »
Jag har samma strul!
för låg förångnings temp 2 får jag ca 1 gg varannan dag. Den har även stannat med lågtryck totalt 3 gånger på två månader.
På måndag kommer installatören och tittar på det. Återkommer med vad dom säger!

Utloggad jens75

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #3 skrivet: 15 december 2012, 11:41:43 »
Skall kontakta installatören nästa vecka också. Har fått ett flertal "Låg förång.temp 2".
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.

Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh

THTH

  • Gäst
THTH
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #4 skrivet: 15 december 2012, 19:22:46 »
Dev  var  troligen  luft i  ledningen  mellen kompressorn och inne delen ??
WP

Utloggad //GG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #5 skrivet: 17 december 2012, 07:49:40 »
Dev  var  troligen  luft i  ledningen  mellen kompressorn och inne delen ??
WP

Hade han ngn lösning på problemet?

Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.

Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211

Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463

Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091

Gvs

  • Gäst
Gvs
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #6 skrivet: 17 december 2012, 09:54:04 »
Nu har installatören varit här. Lösningen är att ställa upp cirkulations pump min till 5v och start till 7v.
Jag är skeptiskt, men den får gå så ett tag så får jag se om det fortsätter larma. Nackdelen med att köra cirkpumpen så högt är att jag inte får till differensen mellan retur och framledning till 8 grader, den blir ca 4 grader...

Utloggad fila

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #7 skrivet: 17 december 2012, 12:56:58 »
Har du kollat vad du har för mjukvaruversion, tror att det finns en uppdatering som löser detta problem.
Thermia Diplomat Inverter M

Utloggad christerm

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybörjare inom värmepumpsområdet
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #8 skrivet: 17 december 2012, 14:39:33 »
Stämmer att det finns en mjukvaruuppdatering som borde gjorts av din installatör.

Egentligen är det hela displaykortet som ska byta från version 1.1 till 1.2.

Det problem som ska lösas med detta kortbyte beskrivs av Thermia så här:

Problemet är att en säkerhetsfunktion under avfrostning aktiveras trots att inget problem har
uppstått. När säkerhetsfunktionen aktiveras avbryts avfrostningen och larmet ”Låg
förångningstemp 2” visas i Alarmlistan. Detta larm avbryter endast avfrostningen vilket gör
att värmepumpen kommer att starta producera värme alternativt varmvatten igen efter 45
minuter.
Om värmepumpen återigen bryter på ”Låg förångningstemp 2” ett flertal gånger i rad,
kommer det att byggas upp is på batteriet vilket till slut resulterar i Lågtrycks larm och
därefter kommer värmepumpen att stänga av.
Eftersom larmet ”Låg förångningstemp 2” inte stänger av värmepumpen kommer kunden inte
att märka något förrän lågtryckslarm uppträder.


Sen kan det fortfarande uppkomma problem efter kortbytet och dessa beror förmodligen på en kombination av följande faktorer:

1. Utetemperatur under -10° C (Utlösande faktor)
a. Ingen varmvattentank tillgänglig eller varmvattenproduktion avstängd i meny
b. Ett värmesystem med mindre rekommenderad volym i systemet per KW*
c. En låg system temperatur på värmesidan
d. En lång rördragning mellan huset och värmepumpen


Thermia Atec Total 13, idrifttagen januari 2012.

Mellankrets med glykolblandning installerad pga osäker elleverans med åtföljande risk för frysning.

Utloggad jens75

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #9 skrivet: 17 december 2012, 19:01:32 »
Jag har redan version 1.2 av displaykortet. Säkerligen har jag för liten volym per kilowatt, men det förlitar jag mig att min installatör har haft i åtanke när systemet installerades. Har haft ca 3st "låg förångningstemp 2". Dock har pumpen bara stannat en gång med lågtryck som larm.

Var hittar man nyttig information angående vilka larm som finns och vilka av dessa larm som kräver ex omstart? Tex visste inte jag att det är flera "låg förångningstemp 2" som resulterar i lågtryckslarmet.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.

Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #10 skrivet: 17 december 2012, 19:06:37 »
Du kan aldrig få lågtrycks larm för att du har lite vatten i radiatorsystemet.

Något annat måste vara fel.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad //GG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #11 skrivet: 18 december 2012, 07:05:58 »
Det kan ju finnas lite svar i Danfoss servicehandleding för DHP-AQ ( dvs ATEC )


http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss_DHP-AQ_Service_VMGFJ101_da.pdf


Vänligen
//GG

Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.

Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211

Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463

Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091

Gvs

  • Gäst
Gvs
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #12 skrivet: 19 december 2012, 13:38:22 »
Fast jag har verison 1.2 av displaykortet från fabrik...

Gvs

  • Gäst
Gvs
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #13 skrivet: 20 december 2012, 14:02:40 »
Fått samma larm igen.
Funderar på om det är köldmedelsbrist?
Baksidan på utedelen blir rejält forstig på nedre 2/5 och övre 1/5, där mellan är det inte frostigt.. Känns alltså som att den inte tar så mycket energi från luften där. Den gurglar oxå ganska mycket under drift, men framförallt efter den har stannat.

Utloggad //GG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #14 skrivet: 20 december 2012, 16:40:31 »
Fått samma larm igen.
Funderar på om det är köldmedelsbrist?
Baksidan på utedelen blir rejält forstig på nedre 2/5 och övre 1/5, där mellan är det inte frostigt.. Känns alltså som att den inte tar så mycket energi från luften där. Den gurglar oxå ganska mycket under drift, men framförallt efter den har stannat.

Vad har du för avfrostningskurva?
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.

Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211

Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463

Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!