Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Loggningsforum => Loggade anläggningar => Ämnet startat av: hobbymekk skrivet 17 december 2012, 21:51:10

Titel: Bosch bergvärmepump mot luftburen värme - vattenbatteri
Skrivet av: hobbymekk skrivet 17 december 2012, 21:51:10
Nu har jag fått igång loggningen.
http://e-logger.se/pub?2Mats&p=1 (http://e-logger.se/pub?2Mats&p=1)
Har en Bosch bergvärmepump med ca 150m hål och luftburen värme i huset. Veab CVK 160 - 3 - 2,5 vattenbatteri och Heru 100 FTX aggregat (där rotorn stannar ibland :-( ). Finns även ett mindre vattenbatteri för frikyla, men det är inte inkopplat ännu.
När jag byggde systemet fanns det inte så mycket info att hitta på nätet.
Så jag tänkte dela med mig av info här, om någon tänker bygga liknande, så går det ju bra att kolla lite data här.
Jag satte även en fläktkonvektor i tvättstugan för jag visste inte om den vattenbatteriet skulle räcka för att värma huset. Men nu har vi kört det ett par år och det funkar bra. Innegivaren sitter i tvättstugan och det är varmaste stället i huset tror jag...
Titel: SV: Bosch bergvärmepump mot luftburen värme - vattenbatteri
Skrivet av: hobbymekk skrivet 25 december 2012, 20:50:38
Nu har jag flyttat innetemperaturgivaren och satt den på röret efter volymtanken, för innegivaren gav inte så mycket meningsfull info. Så nu skall jag samla data för att bestämma om jag skall koppla om, så vattenbatteriet får sitta direkt efter VP istället för som nu, efter volymtanken. För det verkar som att jag kan få rejält högre medeltemp på vattnet till batteriet om jag sätter den direkt efter pumpen, och då kan jag ju sänka temperaturkurvan på pumpen. Visst kommer temperaturen på luften att svaja upp och ner, men det gör den redan idag, och det märks inte i huset, så det borde bli ok. Men jag vill ha lite mer temperaturdata först...
Titel: SV: Bosch bergvärmepump mot luftburen värme - vattenbatteri
Skrivet av: Erik-NA skrivet 26 december 2012, 07:18:39
Har en luft/vatten VP, ett FTX med varmvattenbatteri och en volymtank på 120L. Huset har även vanliga element.
Har provat att koppla in varmvattenbatteriet på olika sätt. Har kommit fram till att bästa stället att ansluta varmvattenbatteriet är efter volymtanken eftersom vattentemperaturen till batteriet blir minst svajig då. Det är nämligen som så att styrningen (shunten) till batteriet inte hinner med att reglera tillräckligt snabbt om temperaturen till varmvattenbatteriet ändras för snabbt. Så är det i alla fall i min anläggning.
Titel: SV: Bosch bergvärmepump mot luftburen värme - vattenbatteri
Skrivet av: hobbymekk skrivet 26 december 2012, 18:52:30
Jag kör vidöppet, alltså ingen shunt eller så. Så visst kommer tillufttemperaturen svaja men jag tror inte det kommer märkas i huset. Det jag är intresserad av är högsta möjliga COP.