Hej.

Hittade bara gammal tråd om detta så jag startar en ny.

Min 1245, årsmodell 2010 får högtryckslarm.

Vi installerade den 10 och vi hade ettrörssystem. Det funkade så där. Varmt ena sidan av huset och kallt andra sidan. Dessutom va det liten volym och blev hög returtemp vilket gjort att den startat ca 25 ggr/dygn. Nu håller vi på att dra tvårörssystem/golvvärme. Tanken är att ha stora element så pumpen kan jobba med lägre temp vilket ska vara bra enligt rör firman. Nu är 5 av tolv element installerade och volymen är nog densamma som innan. Förra fredagen blev de i kopplade och har funkat bra tills i går då det kommer högtryckslarm hela tiden  (en gång ett larm om hög kondensor ut)
Saken är den att jag hade inga termostater först. Dem kopplade jag in i går då de kom. Jag ställde dem på 4 av 6 (fast jag ville egentligen ha högre men då susar de) Jag har tagit bort dem nu men larmet kommer efter 5 min ändå. Har de blivit låsta av termostaterna eller beror detta på annat? Luftat har jag gjort flertalet ggr så det är ej felet. Framledningsstammar 22 och grenar 15. Thermopanel V4 och Purmo  designventil med övergång 30/28.
Vpn föreslår förutom luftning av radiatorer luftning av pumpen, smutsfilter och lågt flöde. Va tror ni? Jag är analfabet när det gäller sådant här och kommer väl kontakta rörfirman igen men skumt att det kom med termostaterna. Eller är det bara en tillfällighet? Några idéer vad jag kan göra själv på söndagen? För i morgon har ingen röris uppe... suck.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: OlaP skrivet 11 december 2016, 02:46:21
Pröva och göra rent "smutsfiltret". borde sitta på VB returen innan pumpen.
Eftersom de kopplat på massa nya element o rör kan det nog varit lite skräp som eventuellt satt igen filtret.
Har för mig att Högtrycks larm kan vara dåligt flöde på värmebäraren, eller var det Lågtrycks larm..
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: OlaP skrivet 11 december 2016, 03:17:21
just det ja!
Kan vara luft i VB också, det kan också ge dåligt flöde som ger Högtryckslarm om det är så mycket luft att VB cirkulations pumpen "har luft" i/runt sig, typ.
Stoppa värme pumpen, se till att du har övertryck i VB och testa och skruva loss skruven på cirkulations pumpen, kommer vatten eller pyser det en del luft?
Prova o fylla på lite mera vatten/tryck i VB och lufta "överallt" men speciellt vid/runt värmepumpen.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 09:26:53
Hej.

Skulle kunna vara luft i systemet då det bubblade och "surplade" i pumpen den tid systemet var urkopplat och vattnet gick runt i en kort slinga. Tycker dock rörisen borde luftat vid inkoppling men kanske inte. Dock känner jag mig osäker på hur man luftar pumpen och skulle nog behöva en manual med bilder. Påfyllning, är det samma ratt som man fyller på expansionskärlet med? Hmmm. Nu har vi varken värme eller varmvatten och kopplar jag på tillsats kör den endast för att frostsäkra systemet...
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 09:45:48
Nu får jag den att gå på tillfällig lyx vv utan att slå av.

Kollar jag på framledning till värme så vill den dra fram 61,7 trots att jag dragit ner till värmekälla 5 och förskjutning 5. Då borde framledningen bli runt 35. Ngt som är fel med andra ord. Innan hade jag värmekurva/förskjutning 7 eller 8 utan problem. Kunde bli hög kondensor ut i bland.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 december 2016, 09:50:56
Börja med alla termostater fullt öppna viktigt i system med lite vatten. Nibe har en bra funktion för att logga till usb minne stoppa i ett minne i vp välj loggning bifoga loggen hit till forumet då bör man kunna se vad som är fel.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 09:58:49
Det skulle jag kunna göra.

Men var stoppar jag in usb minnet?
jag har bara tagit loss fronten en gång och återställt en säkring som slog av efter ett åskväder. Sedan då. Läser den in loggfiler själv eller ska jag styra den art lägga in den?
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Roland skrivet 11 december 2016, 10:02:30
Kollar jag på framledning till värme så vill den dra fram 61,7 trots att jag dragit ner till värmekälla 5 och förskjutning 5. Då borde framledningen bli runt 35.
Finns det en inomhusgivare ansluten till pumpen? Om det finns en sådan, vad är det för temperatur inne just nu?
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 december 2016, 10:08:24
Det skulle jag kunna göra.

Men var stoppar jag in usb minnet?
jag har bara tagit loss fronten en gång och återställt en säkring som slog av efter ett åskväder. Sedan då. Läser den in loggfiler själv eller ska jag styra den art lägga in den?
Det sitter en plastlucka vid själva displayen under där är usb uttaget när du stoppar i det kommer en ny meny fram men kom ihåg du måste avsluta loggningen innan du tar ur usb minnet och det gör du i samma meny. Du bör ha rumsgivarfaktor på 0 så länge kurvan inte är rätt inställd. Kolla så inte BT25 är ansluten det ser du i vanliga displayen.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 10:09:24
Nej bara en utgivare.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 10:11:40
Ok surfen. Ska kika.

Har varit rätt ointresserad i sex års tid men nu har jag insett att det är viktigt för pumpens hållbarhet att hålla kolla på saker och ting.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 10:17:52
Rumsgivarfaktor. Är det samma som styrning Rumsgivare?
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 december 2016, 10:19:26
Har du bara ute givare spelar det ingen roll men inne givaren ingår i vp och är bra att ha när du fått lite bättre ordning på driften.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 10:23:13
Händer inget när jag stoppar i usb stickan.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 10:29:23
Nu loggar den. Tror jag tummenupp
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 10:40:40
Går visst inte ladda upp .log men detta va infon i den. Om jag nu loggat rätt:

Divisors      1   10   10   10   10   10   10   10   10   1   1   10   10   10   100   1   10
Date   Time   Version   BT1   BT1 Mean   BT2   BT3   BT10   BT11   Calc Supply   GM   Alarm   RELAYS PCA BASE   BT12   BT14   BT17   Tot.int.add.   Prio   BT6
2016-12-11   10:29:10   1199   0   -5   566   523   82   86   396   346   0   2   622   433   271   0   10   508
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 december 2016, 12:23:56
Om du byter filändelse till tex txt så går filen bifoga till forumet och tror det lila jag såg av loggen att kompressorn stog still.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 13:32:55
Logfil
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 13:45:38
Alltså.

Jag fick detta installerat förra fredagen och det funkade bra tills jag nu i fredags satte dit termostater. Sen tog det ett dygn innan det började fucka. Med ventilerna blev det ett sus (från 4 till 6) ungefär som man hörde en storm på långt håll. Tog bort ventilerna och gänga dit plastlåda. Högtryckslarm igen. Nu tog jag bort plasten och nu funkar det. Men jag tycker det är konstigt då plasten endast är runt givaren och inte på. Dessutom funkade det innan med dessa på utan oljud. Jag vet inte om det är en tillfällig inget eller om det har samband. Nu törs jag inte ändra ngt igen. Men vill ha på plasten för att få bort ljudet. Dessutom kan man undra om det är termostaten som håller låg kvalitet som "värmeställare" och släppet igenom ett högt sus eller om även t'ex Danfoss också skulle susa... Måste nog provas antar jag.

Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 13:47:15
Termostat/ adapter
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 december 2016, 15:49:55
Loggfilen är för kort säger ingenting logga några timmar och lägg in den senare på nytt. Det brukar gå att ställa flödet på radiatorn på tex en ring där termostaten ska sitta.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 december 2016, 16:19:02
Och plasthatten kan man reglera flödet med, helt inskruvad så är elementet avstängt och av/upp skruvad så går vattnet genom elementet. Och lite inskruvad stryper den flödet lite osv.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 17:15:09
Loggfilen är för kort säger ingenting logga några timmar och lägg in den senare på nytt. Det brukar gå att ställa flödet på radiatorn på tex en ring där termostaten ska sitta.

Ska fixa en längre logfil så får ni analysera  ;)
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 17:19:50
Och plasthatten kan man reglera flödet med, helt inskruvad så är elementet avstängt och av/upp skruvad så går vattnet genom elementet. Och lite inskruvad stryper den flödet lite osv.

Om den stryper helt när den är på så är det inte konstig om det blir larm. Dock, så funkade det utmärkt i en vecka med locken på. Men kanske är de så att orört från fabriken är de på max med hatten på?

Iaf blev det ett sabla oväsen med termostaterna (ja nu med utan förstås) när man hade på 4 och uppåt. 4 motsvarar 20 och 5 23 så ngnstans där emellan skulle jag vilja ligga. Kan det bero på termostaterna att det blir oväsen typ sus eller har det med ngt annat att göra? För när systemet är färdigbyggt vill jag ju kunna reglera till svalare i t'ex sovrummen och varmare i källaren...
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 december 2016, 17:40:40
Suset kan tex bero på att cp är för högt ställd du har ingen arbetstank till vp antar jag utan den går direkt mot radiatorerna.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 17:58:09
Suset kan tex bero på att cp är för högt ställd du har ingen arbetstank till vp antar jag utan den går direkt mot radiatorerna.

Ja så är det. Går det ändra hastighet på cpn i ngn meny eller måste man göra det mekaniskt i vpn?
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 december 2016, 18:16:47
Man gör det via menyn men har man ingen extern cp så är det samma cp som sköter cirk genom vp och den vill ha runt 7-8 graders delta när kompressorn går är deltat lägre sänk hastigheten. Om man vill kan man uppdatera vp via usb minne ny mjukvara finns hos Nibe då regleras cp automatiskt efter deltat.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 december 2016, 18:28:20
Behöver du termostaterna? Räcker det inte att ställa rätt grundflöde och justera in värmekurvan?
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 20:41:32
Den här logen kanske det går att få ut ngt matnyttigt av?
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 20:44:24
Man gör det via menyn men har man ingen extern cp så är det samma cp som sköter cirk genom vp och den vill ha runt 7-8 graders delta när kompressorn går är deltat lägre sänk hastigheten. Om man vill kan man uppdatera vp via usb minne ny mjukvara finns hos Nibe då regleras cp automatiskt efter deltat.

Oki. Var ställer man in hastigheten på cpn? Hittar inte det i menyn. Kanske är det så att jag behöver uppdatera mjukvaran? Den är från oktober 2010. Vad exakt händer då. Blir menyerna annorlunda så jag får lära om mig det lilla jag kan igen eller utökas det med fler funktioner och bättre drift? Tack för er hjälp. Men det är rätt kul att börja utforska ett nytt område.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 11 december 2016, 20:58:43
Behöver du termostaterna? Räcker det inte att ställa rätt grundflöde och justera in värmekurvan?

Jo tanken har slagit mig. Det funkade jättebra första veckan med plastplupparna på och utan sus men kan ju ändå vara bra att kunna sänka i sovrummen där de kommer att sitta mindre radiatorer. Dessutom har jag ju köpt tolv stycken med adapter för över 3000 kr så...
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: tipo874 skrivet 11 december 2016, 21:42:32
Det tillkommer lite funktioner, t ex automatisk hastighetsreglering av både KB och VB pumparna.

Du behöver göra en tvåstegsraket när du har programvara från 2010, se nibeuplink.com.

Du kan tanka hem senaste manualen och kolla menyerna.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 december 2016, 21:51:02
Den här logen kanske det går att få ut ngt matnyttigt av?
Den är ju rätt kort men det man kan se är att deltat är lite i lägsta laget ca 6 grader så du kan sänka hastigheten på cp lite grann men uppdatera vp först.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 20 december 2016, 13:30:00
Hej.

Nu har jag gjort "tvåstegsraketen" och det började med problem och felmeddelande då pumpen ej hittar rumsgivaren vilken jag avser installera när allt är färdigdraget. Men rumsgivaren har jag bockat ur nu och jag tror felet blev löst. Nu är iaf kompressorn gång och jobbar med hushållsvatten.

Så hur va det nu. Skulle jag prova att dra ned cpn? Jag kan icke hitta ngn sådan funktion. Men jag missar den säkert.

Sedan glömde jag berätta när jag sa att systemet går direkt ut på elementen att vi ska koppla in en vv-beredare till hushålls vattnet. 1245:an kommer då mata den med 45 gradigt vatten. Är detta ngt som också som påverkar värmesystemet?

Bifogar en lång logfil.

Tack för all hjälp jag får här. Suveränt!
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 december 2016, 13:49:43
Tycker det ser ok men du har ganska många starter per dygn kolla starträknaren och kolla några dygn senare så ser du vad du hamnar på per dygn.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 20 december 2016, 13:56:32
Tror att alla starter beror på att mitt gamla enrörssystem var underdimensionerat. Sände ut59 och kom i retur 57. Nu har jag stora radiatorer fast bara hälften inkopplat plus att det blir 25m2 golvvärme. Nu går det ungefär 45 och kommer 38 i retur. Vet inte riktigt hur stor diff det ska vara. Vad är delta ni pratar om? Tänkte att suset skulle minska om jag drog ner cpn ett steg?
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 december 2016, 14:13:25
Delta är skillnaden mellan framledning och retur och tyckte du låg på 6.5 nånting har du sus i raddarna skulle jag minska farten på cp. Det brukar anses att runt 7 grader är optimalt men att sänka så du får 8 grader i delta ska inte vara några problem. Gissar att din cp går i auto läge nu då ställer den in cp hastigheten själv en nibes önskan vill man ha eget önskat delta kan man lura den genom att i meny 5.1.14 ange dut till +20 grader och ange önskat delta till 8 grader då kommer den hålla runt 8 grader delta hela tiden annars kan man ange en fast hastighet på cp och låta deltat variera något när effekten på vp ändras. Antalet starter kommer säkert minska när resten är inkopplat och det är ingen katastrof nu heller men gissar att du ligger närmare 30 st per dygn.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 20 december 2016, 14:30:24
Har inte den menyn.

Har version 7740R4 efter två uppdateringar. Finns det bättre? Slog in serienumret på nibeuplink och då fick jag upp att jag skulle installera en först och denna sen.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 december 2016, 14:38:29
Kanske ser olika ut i olika versioner men det är inställnings menyn du ska ändra i och det finns inte så många val där så du hittar säkert rätt.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 20 december 2016, 15:00:13
Ser att en del pumpar kopplas mot Nibe online. Kanske därför jag har begränsat med menyer. Min 1245a är nog för gammal för att köras online...
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 december 2016, 15:10:23
Min är också för gammal för online men det finns meny för att justera deltat automatiskt.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 20 december 2016, 16:37:41
Verkar inte finnas ngn sådan meny hos mig. Upplever suset än mer nu i radiatorerna. Jag hör ju cpn låta högt när kompressorn är av. Kan det vara luft inne i vpns system?
Värmebärarpumpshastighet  (cp antar jag) står på 70%.
Om inte annat får ha be rörisen visa mig Hur jag kommer åt cpn mekaniskt om det funkar när den är inbyggd.
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 december 2016, 16:45:49
Tror alla 1234 har ställbar cp från styren på varma sidan men kalla sidan har de första 1245 pumpar som ställs på själva cp. Håller du inne bakåt knappen i 10 sekunder ?
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 20 december 2016, 16:53:33
Va det så enkelt 😀

Frågan nu är bara hur jag ska ställa den. Blir väl att prova sig fram. Ngn start idé?

Tusen tack för all hjälp!
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 december 2016, 16:56:07
Läs inlägg 36 en gång till  :)
Titel: SV: Högtryckslarm
Skrivet av: BJN skrivet 20 december 2016, 17:06:39
 tummenupp

Nu får vi se. Jag återkommer i morgon.