sitter inte växel ventilen efter cp på IVT, ( jag skruvar aldrig med dom ) gör den det läcker det inte ut något 60° vatten ,, är ventilen öppen åt båda håll går vattnet inte emot pumpens trycksidacc
Finns det något sätt att även testa växelventilen?...Rumsgivaren är för övrigt en av givarna som också visar fel (ca. 2grader mot "verklig" temperatur). Men den verkar ju vara byggd som en enkel terminstor? Hur kan man göra så? Jag kanske har 30m kabel och det är ju oerhört liten kabel area så det ger nog en hel del resistans jämfört med om man har 5m kabel? Om jag byter hela rumsgivaren (ca. 250kr) kan jag då få exaktare temperatur? Eller kan man kalibrera rumsgivaren kontra kabeln på nått sätt (jag får hoppas att nyare IVT med Rego 1000 som har CAN-bus kommer förbi detta problem)? Övriga givare (exklusive utegivaren, som också visar 2-3grader fel) antar jag redan har "kalibrerade" längder då dessa inte varierar i avstånd från pumpen? Går GT8/9 att byta enkelt (jag vet inte var de sitter, vet att en givare sitter på T-kopplingen utanför pumpen för den flyttades vid ombyggnaden, kan det vara den ena?)? Måste de lödas fast? Är de dyara i inköp? Arbetskostnad med ROT-avdrag är ju ganska acceptabel om jag inte vill göra det själv. Verkar som plint-kortet för rumsgivaren sitter oåtkomligt medan det andra för GT6-GT11 sitter öppet långt ner i pump-lådan./MrK
Dessutom har jag fått en extern värmepump installerad då service killen trodde att mitt system är "trögt" (jag har 22st element samt 3st stora golvvärmeslingor som är sammankopplade). Dock så får jag fortfarande lika många larm som tidigare.
Tyvärr är det en Tankevurpa IVT center Tänk på att ventilen är kopplad som en fördelning och inte blandning.cc
Han behöver inte bygga om eller flytta någonting.Antingen går flödet snabbare i värmesystemet då tar vp hela sitt flöde från värmesystemets retur, och ett delflöde från systemet går ner i tanken.Eller så är flödet högre över värmepumpen då går hela systemets flöde till vp och en del upp från tanken. Går aldrig åt två håll samtidigt i röret till tanken.Om växelventilen läcker beror det på att anslutningen pekar uppåt ut från tanken och det skapas självcirkulation. Men det kan inte påverka larmet, pga växelventilen sitter efter Gt8 givaren.Jag tror mest på byte av Gt9 och ev. Gt8.Men som tillfällig lösning kan han sänka varmvattnets temperatur något för att den ska sluta larma Hög pressostat.
De här givarna har en förmåga att vara oregelbundna. Vid tex 40°C så visar de rätt men när temperaturen ökar så stannar värdet, går delvis baklänges för att sedan öka igen. Fast då ligger de kanske 5-10K efter rätt värde. Det är därför en rutinåtgärd att byta givare när det verkar knepigt, framför allt på de som har några år på nacken. Kvaliteten på givarna var betydligt sämre förr.GT1:s placering i schemat är en kompromiss, inte särskilt rätt någon gång. Men det är inte den som orsakar HP-larmet under varmvattendrift, det tror jag beror på GT9. Den kan då också orsaka högt värmebärardelta när den går baklänges. Man måste stå och följa visningen på temperaturerna för att upptäcka detta.