Titel: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: LarshP skrivet 27 december 2014, 19:27:32
Pumpen bara sluta ge värme och Timerlampan börja blinka, några förslag på vad det kan vara?


Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 27 december 2014, 21:49:08
Ingen kommunikation mellan inne o ute del?
Provat att bryta strömmen?
Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: LarshP skrivet 27 december 2014, 23:08:37
Har testat bryta strömmen utan resultat...   får kolla anslutningarna på utedelen imorgon. Dom 6 blinken betydde tydligen com-fel. Återkommer...
Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: LarshP skrivet 28 december 2014, 10:46:46
Kollat säkringen där ute...  hel. Har spänning 230V ut och 14-17VDC tillbaka. Känns som något i utedelen pajat?
Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: LarshP skrivet 29 december 2014, 11:07:40
Verkar vara kretskortet i utedelen som pajat, vad kan ett sånt kosta?
Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 29 december 2014, 19:16:47
Det finns ju fler säkringar på kretskortet har du lokaliserat alla?
En lite röd diod fins ju oxå som lyser eller blinkar otakt, är det nått liv i den?

Frågan är ju varför kretskortet gått?
Ett nytt kostar väl en då där nått runt 5000.-
Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: LarshP skrivet 29 december 2014, 20:03:16
Oj det lät väldigt styvt för ett kretskort. Då ska jag ut och plocka isär den imorgonbitti innan han kommer annars kommer han förmodligen byta kortet oavsett om det bara är en säkring.
Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: LarshP skrivet 30 december 2014, 09:26:28
Har börjat plocka isär lite...  var fanns det fler säkringar?
Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 30 december 2014, 18:05:50
Bra fråga men bara på undersidan
Ev finns det inga men ett antal brukar det vara
Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: peterskane skrivet 14 januari 2015, 16:11:33
Hej har 2 st SRK25ZGX som har samma fel, run lyser och timer blinkar 6 gånger. har kollat alla kablar. Är detta ett vanligt fel på dessa pumpar?
Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 14 januari 2015, 17:16:55
Vanligast efter strömavbrott och åska skulle jag våga påstå
Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: yeyeye skrivet 25 februari 2015, 21:59:26
Hei.
Etter søk på nett etter feil på min varmepumpe, havnet jeg hit:)
Erfaringen min er fra en srk35zg-s men regner med feilene som går igjen kan være lignende på denne også.
Min har samme symptomer og jeg har etter litt skruing og kontakt med forhandler funnet ut at hovedkort + vifte i utedel er gåen. Dvs viftemotoren ødelegger hovedkortet når den går i stykker, så en må bytte viftemotoren før nytt kort, eller går også det nye i stykker.

mvh Arild
Titel: SV: Mitsubishi SRK25ZGX-S Timerlampan blinkar, ingen värme. Tips?
Skrivet av: elolle skrivet 26 februari 2015, 12:30:03
Samma erfarenhet som Arild, fläktmotorn skjuter kretskortet i utedelen.
ca 5-6000:- inkl moms. Är pumpen ok för övrigt så byt delarna.