Författare Ämne: Atria 8. Problem uppstÃ¥r igen!  (läst 2973 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Atria 8. Problem uppstår igen!
« skrivet: 10 januari 2019, 19:35:46 »
Hej!

För veckor hade ett problem med Atria 8 att den körde  bara 3-4 minuter och utan att varma tillräcklig elementerna och trötts rumsgivare var pÃ¥ 20 grader hader vi ibland  18 grader. Jag byte cirkulationspump och den fungerade 4 veckor men efter det samma problem att den arbetade 5 minuter trötts jag  stängde och öppnade alla elmenterna och höjd temperatur i rum frÃ¥n 20 till 22 och stÃ¥r  i display att inget värme behov.

Vad kan beror på?

Eftersom jag vill ha värmen i källare behöver jag strypa mycket elementerna i entreplan så att det kommer bara lite varm upp och då kommer värmen ner. Kan detta vara anledning att värmepump nästa lägga ner sig och inte producera mer varme?


IgÃ¥r hade vi 16 grader och ända sättet att sätta värmen igÃ¥ng vÃ¥r att höja kurva frÃ¥n 42-till 43 och dÃ¥ börjar dem värma pÃ¥ riktig.  varmvatten gick till 57 grader och elementerna blev riktig varmt.

Jag vill gärna att värmepump prioritera värme till huset och varmvatten varmvatten räcker 45 grader i det tillfälle så vi har 15 grader hemma. Kan man säga en max gräns på hur mycket varm vatten vill ha?

Nu fungerar värmepump som det ska och  jag ska inte pilla pÃ¥ elementerna sÃ¥ länge är det sÃ¥ kall  i SkÃ¥ne och fÃ¥ nöja mig att ha i källare  16-18 och värma upp med kamin.

Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2019, 08:18:30 »
Varmvatten: Det är driftpressostaten som styr stopp av varmvattenladdning, det går inte att göra så mycket åt detta.
Sen låter det som att rumsgivaren begränsar, var är denna placerad?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2019, 11:03:10 »
Hej!

Rumsgivare ligger i vardagsrum som är öppen. IgÃ¥r när jag kom hem var de 16 grader igen och  larm högtryck och försökt Ã¥terställa i flera gÃ¥nger och larm gick och gick. Kollade i termometer i röret var 50 grader som inte kunde komma upp till systemet . Öppnade krannar för varmvatten men det hjälpt lite . Pressostaten öppnade väldigt  tidigt och ibland var redan öppen vid start: Värmepump dÃ¥ körde  1-2 minuter antigen var det larm eller inget behov av värmen. Jag sänkte trycket i expansionskärl och försöker sätta igÃ¥ng som till slut fick han i början 2 minuter och stannade. Imorse körde jag den pÃ¥ manuell test och nu har kommit lite igÃ¥ng men jag tror inte att problem är löst. Vi fÃ¥r ser.

IgÃ¥r öppnade jag den svarta ventilen som man ser i bilden . PÃ¥ den stor Ce1115  Amartur 9 Bär, dÃ¥ komvatten ut. Är det för att tömma systemt? Hur fyller jag den?  Är pÃ¥ den blÃ¥a ventilen som ligger längst till höger. När jag öppnar där ser jag att trycket gÃ¥r upp, tro inte att märket att trycket sjönk när jag öppnade den svarta. ???
« Senast ändrad: 12 januari 2019, 11:11:09 av andre42 »
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2019, 11:28:50 »
Kan man återställa eller köra den i manuell drift? Var ska man trycka?

Här är lite bilder.
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2019, 07:46:01 »
NÃ¥gon som vet om den ljusdiod som är tänd betyder? Den har  fast sken  i alla fall.
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2019, 22:33:58 »
Min gissning är att växelventilen fastnar i läget mot varmvattenladdning.
Du kan söka på växelventil i forumet så hittar du en del bra tips.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2019, 20:43:38 »
Hej!

Det mycket möjligt att det är det. Pressoastat är byte i mars och  cirkulationspump blev byte nu i november. Jag läste lite om att man kan motionera växelventil sÃ¥ att den hÃ¥ller ett tag. Hur kan jag rent praktisk ta bort den ställdon?

Värmempump fungera helt ok efter manuellt test men sedan blev 22 grader inner jag jag ville sänka lite värme inomhus. Satt på 21 igår på eftermiddag. Idag när jag kom hem var huset på 18 grader igen. Jag fick sätta igång den igen men satt på 20.

I testen kunde jag konstatera att  växelventil armen rör sig upp och när utan nÃ¥gon konstighet.

« Senast ändrad: 15 januari 2019, 20:50:38 av andre42 »
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2019, 07:39:10 »
Svårt att se men jag tror det sitter en skruv undertill som håller fast motordelen på ventilen?
Lossa skruven i så fall och vrid på motorn för att få loss den.
Annars kan den sitta med vanlig bajonetfattning.

Sen kan ventilen motioneras på piggen som sitter under.
Att den vita delen rör sig visar bara att motorn funkar, inte att ventilen faktiskt rör sig.
Det är en fjäderbelastad pigg som ska återfjädra uppåt.
« Senast ändrad: 16 januari 2019, 07:41:36 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2019, 21:08:04 »
Jag har inte hitta nÃ¥goting för att ta upp det. Har du nÃ¥gon tips sÃ¥ att jag kan reglera värmen pÃ¥ nÃ¥got sätt förutom strypa ner ventiler ( inte sÃ¥ dumt sÃ¥ jag fÃ¥ varmare i källaren)? Antingen har jag 22 grader och det fungerar eller har jag 18 grader. 
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2019, 08:11:07 »
Jag tror ju fortfarande att löser du problemet med växelventilen så kommer du få jämnare temp inne.
Det här med att den stannar och tycker att den värmt klart fast radiatorerna är kalla tyder på att växelventilen kärvar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2019, 21:19:56 »
Jag har kommit Ã¥t växelventil och gjorde som dem flesta rekommenderade. Jag motionerade den men precis dagen efter var de samma sak igen. Ã…t andra sida vet inte varför  att när det är minus grader ut värmepump fungerar för fullt även blir temperaturen lite varmare. Den är inställt pÃ¥ 20 och blir 21.
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2019, 08:17:52 »
Antagligen har du ställt upp kurvan så att den kommer värma lite för mycket när det funkar perfekt.
Gissar på att du måste byta växelventilen, men ta hem en servicetekniker som får kolla så att det inte är nått fel på styrkortet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andre42

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Atria 8. Problem uppstår igen!
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2019, 11:37:54 »
Hej!

Vill bara snabbt ge en feeback i den post sÃ¥ kanske kan hjälpa andra med samma problem.  Har anlitat en tekniker och  problem var att värmeväxlare var igensatt . Killen kunde direkt ser att större skillnad mellan framledning och returledning temperatur. Det räckte med en spola kallvatten i värmeväxlare med hjälpe av kompressor till vatten blev klar. Nu har jag  20 grader i hela huset, tystare, jämnt och värmepump värmen även i garagen dÃ¥ hade aldrig sett den varmt och pÃ¥ köpt fick vi ser att värmepump klara värmebehov utan nÃ¥gon problem och trotts att den stÃ¥r i autoläge  klar den bara med värmepump utan nÃ¥gon tillsats. Alt fungera som det ska. Hoppas att min post blir in genväg till mÃ¥nga och tack för alla som svarade mina frÃ¥gor. Det var stor hjälp!
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!