Skrivet av: andre42
« skrivet: 09 februari 2019, 11:37:54 »Hej!
Vill bara snabbt ge en feeback i den post så kanske kan hjälpa andra med samma problem. Har anlitat en tekniker och problem var att värmeväxlare var igensatt . Killen kunde direkt ser att större skillnad mellan framledning och returledning temperatur. Det räckte med en spola kallvatten i värmeväxlare med hjälpe av kompressor till vatten blev klar. Nu har jag 20 grader i hela huset, tystare, jämnt och värmepump värmen även i garagen då hade aldrig sett den varmt och på köpt fick vi ser att värmepump klara värmebehov utan någon problem och trotts att den står i autoläge klar den bara med värmepump utan någon tillsats. Alt fungera som det ska. Hoppas att min post blir in genväg till många och tack för alla som svarade mina frågor. Det var stor hjälp!
Vill bara snabbt ge en feeback i den post så kanske kan hjälpa andra med samma problem. Har anlitat en tekniker och problem var att värmeväxlare var igensatt . Killen kunde direkt ser att större skillnad mellan framledning och returledning temperatur. Det räckte med en spola kallvatten i värmeväxlare med hjälpe av kompressor till vatten blev klar. Nu har jag 20 grader i hela huset, tystare, jämnt och värmepump värmen även i garagen då hade aldrig sett den varmt och på köpt fick vi ser att värmepump klara värmebehov utan någon problem och trotts att den står i autoläge klar den bara med värmepump utan någon tillsats. Alt fungera som det ska. Hoppas att min post blir in genväg till många och tack för alla som svarade mina frågor. Det var stor hjälp!