Författare Ämne: MÃ¥ste cirkulationspumpen verkligen gÃ¥ hela tiden?  (läst 5855 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ypzilon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Varför är cirkulationspumparna kopplade så att de går kontinuerligt?

Under 2011 gick vår CE50 knappt 3000h, det är ca 8760h på ett år, lägg till en del tid för avfrostning så hamnar man kanske runt 5-5500h per år utan värmebehov. Cirkulationspumpen drar 93W, det ger runt 500kWh per år som pumpen jobbar när det inte finns behov.

En enkel styrning där pumpen startar när kompressorn (eller patronerna) startar och slår av pumpen när dT är under ett visst värde hade väl kunnat funka?
« Senast ändrad: 16 mars 2012, 17:59:48 av ypzilon »
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Måste cirkulationspumpen verkligen gå hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2012, 18:34:41 »
Den kan inte mäta framledningstemp annars.

Men de kunde ha löst det genom att köra pumpen 30sek under mätning.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad ypzilon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Måste cirkulationspumpen verkligen gå hela tiden?
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2012, 19:17:44 »
Måste den veta framledningstemp innan den startar kompresseron då?
Sedan har den ju en framledningstemp, fast den diffar på ett par grader mot vad det är i slingorna, fast det rättar väl ganska snabbt till sig när pumpen börjar snurra.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Måste cirkulationspumpen verkligen gå hela tiden?
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2012, 19:23:30 »
Måste den veta framledningstemp innan den startar kompresseron då?

Vad startar annars kompressorn?
Frånluftstemp?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Måste cirkulationspumpen verkligen gå hela tiden?
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2012, 19:31:09 »
CE 50 styr väl direkt på innetemp eller frånluftstemp så då skulle värmebärar-CP kunna gå samtidigt med kompressorn. Undantaget är väl golvvärme där man vill ha en jämn temperatur i golvet.

Men hur lång tid går kompressorn intermittent?
Under den kalla perioden så borde kompressorn gå jämt förutom under avfrostning?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ypzilon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Måste cirkulationspumpen verkligen gå hela tiden?
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2012, 19:56:47 »
När vi har som kallast går pannan ca 15h/dygn, om vi räknar på 10min avfrostning per timma så hamnar man runt 17-18h per dygn då cirkpumpen måste gå, man kan ju säga att värmebehovet finns under resterande timmar samt för att få jämnare värmespridning (som du nämner).
Så vintertid kanske det inte är värt det, men redan i början av mars tillverkar vår panna bara vv under soliga dagar...

Skulle man ställa in att stänga av cp när t ex dT<2grad så har man ju redan ganska jämn värme i golven. Den upplevda värmeskillnaden är ju större när man flyttar sig mellan t ex klinkers och laminatgolv.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!