Författare Ämne: Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning  (läst 1497 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad p7r

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning
« skrivet: 17 september 2022, 21:56:46 »
Tycker min anläggning har hög förbrukning och undrar om det är någon inställning som ska justeras för att optimera drift/inslag av elpatron.
Ligger just nu på en årlig förbrukning av 20-22kwh i ett 1 1/2 hus som varit 110kvm + källare med garage på ca 97kvm som i januari blivit utbyggt till 145kvm blandat vattenburna radiatorer och golvärme i toan på bv + nya utbyggnaden, villan är i Piteå.
Vi har bott här ca 4år och värmepumpen är från 2002 och införskaffades av tidigare ägare och är av modellen sirius s2 7 DX.
För några år sedan gjorde vi lite vvs jobb som installation av 2 vattenburna element på övervåningen och en vattenburen handdukstork och ett element i källaren vid värmepumpen samt fick vi rekommendation att flytta på motorn som cirkulerar vattnet i elementen då han tyckte den satt felakigt "typ i slutet av systemet och det flyttades till början istället?" och då i samma veva gick vi helt plötsligt från vad jag kan minnas ca 70-80 grader i tanken till 95-100 och då var vvs killen och pillade på inställningarna i RD-21 styrningen till pumpen samt bytte något ovan på "acktanken"

RD-21 har följande inställningar i nuläget.
2) Börvärde för steg 1 i grader = 45
3) 3 In- / Ur-kopplingsdifferens för steg 1 och 2 i grader (steg hysteres) = 2
4) 4 Differens mellan stegen i grader = 1
5 Relä 2 tillslagsfördröjning i minuter. Räknas från när RELÄ 1 slår till. = 34

Finns det något här som jag bör ändra?
Kollar man manualen så skriver man att följande är standard inställning:
2) 45-45
3) 2
4) 2
5) 20

El-patronen är ställd på 65grader.

Motorhastighet till element/golvv är ställd på 2an

Termostater är nya på samtliga element

Har i dagarna installerat en universal juntmotor med utegivare för att slippa springa och manuellt junta systemet och detta bör ju även spara lite energi samt ge bättre komfort när det är injusterat (förslag på inställningar mottages gärna)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning
« Svar #1 skrivet: 18 september 2022, 11:13:58 »
En DX med fast kondensering använder hetgasväxling för att öka temperaturen i övre delen av tanken, men 90-100 C låter otroligt?
Jag skulle börja kolla att elpatron inte ligger och värmer kontinuerligt?
Den ska i princip bara gå in om kompressorn inte orkar själv.

Koppla ur elpatron och se vad du får för värden på temperaturen i pannan?
Enklaste sättet är att vrida ner ratten på elpatron så borde den stoppa.
Tror att nått relä till elpatron bränt fast så att den är aktiverad jämnt.
« Senast ändrad: 18 september 2022, 11:17:28 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning
« Svar #2 skrivet: 18 september 2022, 11:27:09 »
Med nya shunten bör termostaterna vara så öppna som möjligt.

Läs manualen till shunten, så du får bra och jämn värme över hela året.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning
« Svar #3 skrivet: 18 september 2022, 16:17:45 »
Med nya shunten bör termostaterna vara så öppna som möjligt.

Läs manualen till shunten, så du får bra och jämn värme över hela året.

Ja just det, ny fin shunt, men jag har ingen aning om vad det är för sort, skulle vara bra att veta märket på den?
Kan installatören kopplat om elpatron på nått vis så att den styrs av shuntautomatiken?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad p7r

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning
« Svar #4 skrivet: 18 september 2022, 21:08:09 »
Vexve am10 heter shuntmotorn.

Elpatronen går ej konstant, men jag har vridit ner den till 35grader för att se hur vp klarar att nå en överenskommelse inställt börvärde 45. Tappade upp ett bad nyss på ca 180L. Och vp temp sjönk till 40 grader och har nu gått ca 2h och har n uppnått 44grader, hade elpatronen varit på så hade den startat sedan länge för att toppa upp. Tempen i toppen på tanken låg kvar på 80-85 grader. Som jag tolkar det så ska patronen gå in efter 30min som den är ställd nu.
Kanske man skulle ha tagit hit en kylmontör som får kolla så att man har rätt mängd gas?
Tips på huruvida rd21 är inställd korrekt önskas också.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning
« Svar #5 skrivet: 18 september 2022, 22:56:23 »
Många av de där elpatronerna kan vara tvåstegs, så ett steg kanske har fastnat även om termostaten i vredet klickar när du vrider runt aktuell temperatur?

Har du möjlighet att mäta om det går ström via elpatronkablarna med tångamperemeter? Eller stänga av någon huvudbrytare till elpatronen. Den där övertemperaturen är skum.

Är det inte elpatronen så känns det som dags för kyltekniker som du säger tycker jag.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning
« Svar #6 skrivet: 20 september 2022, 08:08:39 »
Shunten har inget med epatron att göra i alla fall.
Men jag ser väl inget fel i att kompressorn får jobba på egen hand med att värma tanken?
85 C i övre delen borde vara tillräckligt för att inte behöva toppa upp?
Låter som att elpatron har kört på helt i onödan med de inställningar som är?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Fred1234

  • Gäst
Fred1234
SV: Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2023, 07:02:43 »
Fick du någon lösning på problemet med elpatronen?

Jag har samma Sirius anläggning med samma problem, för höga grader i tappvatten och elpatron som verkar vara på konstant trots att den är nedvriden till 0.

Peter Söderberg

  • Gäst
Peter Söderberg
SV: Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2023, 07:39:52 »
Inte direkt, har haft en Kylmontör här som försökte pumpen och hittad ett läckage vid kompressorn vid ett glas? Som byttes ut. Har fortfarande lika hög temperatur i toppen men upplever eventuellt att patronen inte går in lika mycket. Eventuellt kan en slinga i backen vara trasig enligt Kylmontören då uppstår detta fenomen. Gasfyllningen kostade 10000kr och anläggningen har snart 20år på nacken och verkar ju allmänt omodern och få med kunskap som om den. Så vet inte hur mycket mer tid/pengar jag ska lägga ner på den. Kan bli så att man drar in fjärrvärme istället för 80000kr

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2023, 07:54:19 »
Tror Tolins värme i Älvsbyn jobbat med de där Sirius en del.
Låter skumt med flytten av cirkpumpen, varför skulle det göra någon skillnad om den sitter före eller efter pannan, känns ju på din beskrivning som att "något hände" när pumpen flyttades?

Om elpatron är tänkt att gå in så snart temperaturen går 2 grader under börvärde så kommer den hoppa in titt som tätt, men begränsas som tur är av tidsförfröjningen.
Tycker det borde kunna fungera skapligt, även om det förstås kommer att gå el om du tappar upp en helt badkar.
Du kanske kan öka tiduret till 120 minuter?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Sirius S2-7 DX hjälp med hög förbrukning
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2023, 09:15:15 »
Låter skumt med flytten av cirkpumpen, varför skulle det göra någon skillnad om den sitter före eller efter pannan, känns ju på din beskrivning som att "något hände" när pumpen flyttades?

Reagerade ocksÃ¥ pÃ¥ det, fattar inte hur installatören tänkte där. Det ska inte spela nÃ¥gon roll var den sitter strömningstekniskt.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!