SV: Vad är "normala" hetgas temperaturer?
« Svar #15 skrivet: 30 september 2015, 06:12:28 »
Tack Roland,

Huset ligger i Stockholm. Den högre retur temperaturen kan möjligen ha att göra med att jag inte har fin justerat kurvan rätt. Vi ligger på en inne temp på c:a +24. I loggningen kan man se även kb temp och fl temp, man väljer rapporten t.ex. "alla temperaturer".

Har bifogat diagram med alla temperaturer under de senaste 7 dagarna. Som du ser toppar hetgasen på c:a 110g:

Med vänlig hälsning

Johan


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Vad är "normala" hetgas temperaturer?
« Svar #16 skrivet: 30 september 2015, 07:20:08 »
+24 inne förklarar varför returtemperaturen verkade hög. Jag utgick från att det var runt 20 grader inne.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad johansj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Vad är "normala" hetgas temperaturer?
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2015, 09:40:44 »
Uppdatering: Verkar vara säkerhetsventilen som inte funkar som den ska. Den ska bytas så får vi se.

Ã…terkommer med rapport.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vad är "normala" hetgas temperaturer?
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2015, 09:45:22 »
På vilket sätt påverkar säkerhetsventilen hetgastempen? Läcker vattnet ut så att flödet i värmesystemet upphör? Är det dom 'spikarna' på framledningstempen man ser i grafen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad johansj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Vad är "normala" hetgas temperaturer?
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2015, 09:50:12 »
Vet inte exakt, men ska kolla med kylteknikern när det blir ventilbyte.

Klar är i alla fall att hetgastempen bara går upp under varmvatten produktion.

/J

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vad är "normala" hetgas temperaturer?
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2015, 09:53:25 »
Vilken säkerhetsventil är det som skall bytas?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Vad är "normala" hetgas temperaturer?
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2015, 07:45:48 »
Hur håller det värmen i huset när det blir kallt när kompressorn redan nu går 50% av dygnet?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad johansj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Vad är "normala" hetgas temperaturer?
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2015, 08:57:20 »
Det funkar ganska bra, tillskottet brukar behöva börja kicka in när temperaturen sjunker under c:a -8g. Sedan pumpen installerades så har huset byggts till och golvvärme har installerats i källare (c:a 40kvm tillbyggnad + 80kvm golvvärme i källare) så den är skulle behöva lite mer effekt.

När kompressorn rasade så var ett alternativ att byta till inverterpump (kollade mycket på Nibes 1255:a), men eftersom kompressorn gick på garanti så får det gå lite till.

Nu när IVT också har släppt inverterpump (igen!) så ska det bli intressant att följa hur dessa fungerar. Det lär väl bli en inverterpump nästa gång.

/Johan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!