Ämnessammanfattning

Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 05 januari 2019, 11:12:34 »

Det går bra med deltaT på 4-5 grader också, det är annat köldmedium än i de pumpar där man rekommenderar 7 grader. Optimum för Thermiapumpar ska ligga lägre men jag vet inte vilken differens som är bäst.

Ok då kan jag nog sätta C Pumpen i läge 2 då då får jag 5-6 grader. I Läge 1 får jag 7-8 grader.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 januari 2019, 09:53:06 »

Det går bra med deltaT på 4-5 grader också, det är annat köldmedium än i de pumpar där man rekommenderar 7 grader. Optimum för Thermiapumpar ska ligga lägre men jag vet inte vilken differens som är bäst. 
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 04 januari 2019, 21:15:28 »

Har rensat filtret nu.
Stor skillnad! Nu grafen visar till vänster att det är färre starter samt att delta-T kommit ner på "normal" nivå
Vad är optimalt delta-T 6-7 grader?
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 30 december 2018, 15:26:23 »

Har ingen erfarenhet av den typen av filter. Utom att stänga av strömmen och stänga ventilerna på fram och retur bör man göra systemet trycklöst om expansionskärlet är anslutet mellan ventilerna och pumpen. Annars kan det komma en hel del vatten. Säkerhetsventilen för radiatorsystemet brukar sitta vid expansionskärlet. Man kan använda den för att släppa ut vattnet.
Ok.
Får testa måste skaffa en 32 mm hylsa för den sitter som he...v.. Testade med en stor polygrip utan framgång  :'(
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 december 2018, 14:48:26 »

Har ingen erfarenhet av den typen av filter. Utom att stänga av strömmen och stänga ventilerna på fram och retur bör man göra systemet trycklöst om expansionskärlet är anslutet mellan ventilerna och pumpen. Annars kan det komma en hel del vatten. Säkerhetsventilen för radiatorsystemet brukar sitta vid expansionskärlet. Man kan använda den för att släppa ut vattnet.
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 30 december 2018, 14:11:22 »

Att deltaT ökar kan bero på att flödet har minskat, det behöver inte betyda att det är något fel på givaren. Är filtret rengjort?

Det är inte så konstigt att pumpen går kortare tider.  Högre framledningstemperatur gör att reglersystemet räknar gradminuter snabbare. Det kan man korrigera för genom att höja värmekurvan men det är bättre att försöka reda ut varför deltaT har ökat.
Enda förändringen är att jag satt in en handdukstork Har inte kollat filtret kan man göra det utan att tömma systemet?
Har ett sådant här filter samt avstängningsventiler på både fram och retur blir det mycket spill då ?
antar att man stänger av pumpen med huvudströmbrytaren men behöver man göra något mer?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 december 2018, 10:59:07 »

Att deltaT ökar kan bero på att flödet har minskat, det behöver inte betyda att det är något fel på givaren. Är filtret rengjort?

Det är inte så konstigt att pumpen går kortare tider.  Högre framledningstemperatur gör att reglersystemet räknar gradminuter snabbare. Det kan man korrigera för genom att höja värmekurvan men det är bättre att försöka reda ut varför deltaT har ökat. 
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 30 december 2018, 09:18:03 »

Visar den fel då ingen värme görs också? Eller är de då lika som returen?

Tänkte inte på att kolla .
Kollade nu och Ja 28 grader på båda när pumpen står still.
Det som bekymrar mig är att pumpen går så kort tid att alla element inte hinner bli tillräckligt varma.
Retur temp kommer inte upp i mer än 28 grader medan framlednings temp då är  ca.38-39 grader.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 29 december 2018, 22:04:17 »

Visar den fel då ingen värme görs också? Eller är de då lika som returen?
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 29 december 2018, 21:24:48 »

Hej.
Har en fråga om  delta-T
Har plötsligt gått från 3 grader till ca 10 grader, verkar som att framledningsgivaren visar för högt värde,om man mäter på utgående rör.
Vilken plint sitter den givaren på? kan man mäta givaren för att se om den är felaktig,eller är det bara att byta?

Edit. Delta-T var inte 3 grader innan utan6-7 grader.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!