« skrivet: 04 februari 2019, 07:25:12 »Ja, annars vet man ju inte om de visar samma.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 04 februari 2019, 07:25:12 »Ja, annars vet man ju inte om de visar samma.
Skrivet av: ENZOIII« skrivet: 04 februari 2019, 07:02:43 »Har läst att man ska ha ett delta på 3grader på kalla sidan.
Är det nödvändigt att kontrollera givarna inför en intrimmning? Skrivet av: ENZOIII« skrivet: 03 februari 2019, 22:36:28 »Perfekt, tack!
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 03 februari 2019, 22:34:34 »Förmodar att det är lika som på min 1225.
Du kan kolla att de visar lika (men inte absolutvärdet) genom att tvångsköra KBpumpen när VP är avstängd, låt den gå typ 10 minuter.. Jag var nyfiken på om de visade rätt och lossade den ena och satte ner den i isvatten (alltid noll grader om det är osaltat). Spelar egentligen ingen roll om de visar lite fel, men de ska visa samma värde vid tvångskörning utan VP drift för att du ska kunna se korrekt tempdiff. Skrivet av: ENZOIII« skrivet: 03 februari 2019, 22:26:41 »Hej.
Har en Nibe 1126. Inför intrimmning vill jag kontrollera hur rätt mina givare för kbin och kbut visar. Hur gör man på enklast sätt? Kan jag stänga av VP samtidigt som att pumpen på kalla sidan fortsätter gå? |
|