Titel: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: pafr skrivet 20 augusti 2007, 18:21:21
Snart så är pumpen i drift... Just nu körs det på el-tillskott

Med leveransen av pumpen så var det en säkerhetsventil på 9 bar som skulle kopplas till varmvattenberedaren.

Denna droppar hela tiden och den är inte kopplad till något avlopp då den (enligt uppgift ifrån installatören) aldrig ska öppna.

Antingen så är trycket i vvb över 9 bar eller så är det fel på ventilen, då det kommer ut vatten.

Att vatten expanderar så det värms upp och därmed trycket höjs, är väl känt. Men ska ventilen öppna?
I mitt fall så har jag också en backventil ut mot kallvattenmatningen för att jag har kopplat in en vvc på systemet.
Leverantören hummade om att säkerhetsventilen aldrig borde öppna (och de tänkte nog inte på backventilen).
Vvb är på 300 liter så det blir mycket kallvatten som expanderar vid stort varmvatten uttag.

Även om backventilen är pga av vvc-systemet, så ska det väl enligt praxis (som jag har förstått det) alltid finnas en backventil på kallvattenmatningen intill ett hus, så att inte ett fel på det kommunala nätet gör att vatten i huset sugs ut mot den gemensamma matningen. Även om jag tror att det oftast struntas i det med de flesta installatationer...  :-\

Är det rimligt att vvb-säkerhetsventil på 9 bar öppnar så att det hela tiden droppar vatten?
Är det en konsekvens av att det finns en backventil pga vvc?
Följdfråga på vvc: Om jag tar bort backventilen så kommer det att tryckas ut varmvatten ifrån vvb, till kallvattenmatningen och det kan ej vara att rekommendera att varmvattnet komer ut i kallvattensystemet. (och om det installeras en backventil mot kommunens nät, som det borde vara, så blir problemet i princip densamma med skillnaden att det blir lite större volym att expandera i)

Vore tacksam för lite experttyckande i frågan.

Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: svenske kocken skrivet 20 augusti 2007, 18:53:55
 Man brukar dra en spilledning från säkerhetsventilen till avloppet för det kommer att komma en skvätt varje gång varmvattnet produceras och det är vanligt med en backventil mot det kommunala nätet, man vill vid fel inte att tex. ditt vatten ska rinna tillbaka ut i ledningarna.
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: pafr skrivet 20 augusti 2007, 21:08:40
Tack. Du bekräftar min bild av hur det borde det fungera.

Jag hade två olika personer (som båda levererar VP) med olika bakgrund som sa att den ska aldrig öppna och att den aldrig brukar kopplas till avlopp. Alltså har de aldrig monterat en backventil mot kommunens va-nät och använt det som tryckbuffert tidigare.

Så då blir nästa diskussion att de ska också koppla in den till avlopp, vilket jag sa ifrån början. 

De var istället inne på att demontera den för att det inte behövs.  Sc:,h



Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: svenske kocken skrivet 20 augusti 2007, 21:17:46
Du SKA ha en säkerhetsventil och den SKA kopplas till ett avlopp  :,v(
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: tipo874 skrivet 20 augusti 2007, 21:23:11
Min säkerhetsventil pytsar ut lite vatten i avloppet vid varje VV-körning, så den behövs definitivt om man har backventil som man skall.

Säkerhetsventilen på kalla slingan mynnar dock inte inte ut i avloppet och där kommer aldrig något. Du har inte blandat ihop de två ventilerna?

Säkerhetsventilen till varmvattnet behöver inte sitta vid VP:n. Min sitter i tvättstugan där det är nära till både VV och avlopp.
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: pafr skrivet 20 augusti 2007, 21:45:26

Säkerhetsventilen på kalla slingan mynnar dock inte inte ut i avloppet och där kommer aldrig något. Du har inte blandat ihop de två ventilerna?


Säkerhetsventil på kalla slingan har jag aldrig sett någon och inte heller förstått varför det behövs. Kan du utveckla lite, tack
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: Carl N skrivet 21 augusti 2007, 07:48:05

Säkerhetsventilen på kalla slingan mynnar dock inte inte ut i avloppet och där kommer aldrig något. Du har inte blandat ihop de två ventilerna?


Säkerhetsventil på kalla slingan har jag aldrig sett någon och inte heller förstått varför det behövs. Kan du utveckla lite, tack

Hmmm... nej jag har inte heller någon säkerhetsventil på kallvattnet.  ::)

Han måste mena antingen säkerhetsventilen på radiatorslingan eller på brineslingan.  Sc:,h
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: Keld skrivet 21 augusti 2007, 08:57:14
Jag har 3 säkerhetsventiler. en på brine, en på radiatorslinga och sist en på "matningen" till varmvattnet efter en backventil.  O så ska det vara Thumbsup
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: tipo874 skrivet 21 augusti 2007, 09:29:04

Säkerhetsventilen på kalla slingan mynnar dock inte inte ut i avloppet och där kommer aldrig något. Du har inte blandat ihop de två ventilerna?


Säkerhetsventil på kalla slingan har jag aldrig sett någon och inte heller förstått varför det behövs. Kan du utveckla lite, tack

Hmmm... nej jag har inte heller någon säkerhetsventil på kallvattnet.  ::)

Han måste mena antingen säkerhetsventilen på radiatorslingan eller på brineslingan.  Sc:,h

Rätt, med kalla slingan menade jag brinekretsen. Jag glömde radiatorkretsen, där jag också har en säkerhetsventil, som inte heller går till avloppet och där det normalt inte heller kommer nåt.
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: pafr skrivet 21 augusti 2007, 15:39:11
Då förstår jag.

Jag har tre stycken säkerhetsventiler också precis som ni också har.

Det intressanta med min installatör är att de noga har kopplat Brine-kretsens och radiatorslingans säkerhetsventil till avlopp men inte varmvattnet.  huvuddunk  I min värld så ska dessa aldrig öppna, om så så har något allvarligt inträffat, typ påfyllningskran till radiatorslingan har öppnat, eller något har smällt i pumpen så att Brine får högt övertryck.

Jag förstår fortfarande inte hur de har tänkt..  Sc:,h

Då är det bara kvar att koppla in säkerhetsventilen på vvb till avloppet så ska det i alla fall fungera.


Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: Carl N skrivet 21 augusti 2007, 19:03:10
Det intressanta med min installatör är att de noga har kopplat Brine-kretsens och radiatorslingans säkerhetsventil till avlopp men inte varmvattnet.  huvuddunk 

Mycket intressant, installatören måste fått hjärnsläpp.  ???
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: pafr skrivet 27 augusti 2007, 21:53:54
Efter att väggarna var fuktiga av vatten så var jag tvungen att fixa ett tillfälligt avlopp.
En 25 liters dunk fick fungera, och nu har kupeflökt och avfuktare gått en vecka för att torka upp väggarna.

I 25 liters dunken så är det nu crika 10 liter vatten som säkerhetsventilen har släppt ut. Jag upplever det som mycket. Vad säger övriga?

Vattentrycket är mycket högt i huset och då är det kanske inte så konstigt att mycket vatten kommer ut i säkerhetsventilen.
Det skulle vara intressant om någon annan har gjort någon mätning på mängden vatten som kommer ut, att jämföra med. Kanske ventilen öppnar lite för tidigt?
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: Fixaren skrivet 27 augusti 2007, 22:32:53
Det är inget ovanligt att säkerhetsventiler till varmvattenberedare släpper ut ett par liter per dygn. Om man har onödigt högt tryck in i huset finns det tryckreduceringsventiler att sätta på inkommande kallvattnet till huset för att minska trycket.
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: pafr skrivet 28 augusti 2007, 15:53:31
Ännu är inte allt klart, lite kompletterande detaljfrågor.

1. Säkerhetsventilen på VVB: Ska den sitta på kallvatten, varmvatten eller spelar det ingen roll?
Bakgrunden till frågan är att min sitter på utgående varmvatten, medan jag har hört och läst i Nibes och Thermias installationsmanual att den ska sitta på kallvattenmatningen.  NÅgon som kan klargöra?

2. Blandningsventil på vvb: Är det ett krav att det ska sitta en blandningsventil på varmvatten ifrån en VP? 
Eller är det bara något som är bra men inget krav?

3. Efter att ha tittat lite närmarae så saknar jag en avstängningsventil på kallvattenmatningen till vvb. Jag ser en fördel med en sådan avstängningsventil. Kan det anses vara standard att det ska installeras, eller är det en tilläggsfunktion?



Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: Carl N skrivet 01 september 2007, 08:22:24
På min sitter det en kombiventil på inkommande KV till VP:n. Den är både back -avstängnings och säkerhetsventil. Jag vet inte om säkerhetsventilen måste sitta på inkommande men nog verkar det smartare? ???

Det behövs normalt ingen blandningsventil, jag tror att gränsen går vid 60 ºC på varmvattnet.

Avstängning av inkommande KV till VVB brukar väl vara standard.
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: pafr skrivet 01 september 2007, 22:46:17
Nu har de byggt om lite:
Säkerhetsventilen är nu kopplad till avlopp så att det ej blir så blött på golvet och väggarna, bytte dessutom till 10 bars säkerehtsventil för att minska utsläppet något. Sitter dock fortfarande efter vvb på vv-matningen till huset. Borde fungera det också

De satte också in en avstängningskran på kv matningen till vvb. Jag undrar fortfarande varför de inte gjorde det ifrån början. Största användningen kommer nog om 10 år då mina småbarn blir tonåringar och duschar för länge...  >:D Vad jag har hört ifrån kollegor så är det effektivt sätt att stoppa duschandet.  :)

Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: digitalrobert skrivet 01 september 2007, 22:59:36
Kanske försiktigt i överkant men du kan ju kolla kopplingar under diskbänk etc när pumpen har värmt upp vattnet efter en större varmvattentappning.
Titel: SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
Skrivet av: pafr skrivet 02 september 2007, 10:34:59
Värmde igår vattnet ifrån 20 till normal temp och inget läckage någonstans...  Thumbsup