Hej

Jag har en Thermia Classic bergsvärmepump och ett 3våningshus plus källare. Min lokala VVS kille installerade ett element på 3våningen och sa att det är lågt tryck på vinden. Han öppnade då bergsvärmepumps dörren och sa att pumpen står redan på högsta. Han trodde att det skulle gå att köpa en större pump med mer kapacitet.

Vad tror ni experter om det, skulle det funka. Kan det bli några andra problem om man gör detta?

Med vänlig hälsning,
M
Titel: SV: Öka trycket i på en Thermia Classic bergsvärmepump
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 mars 2014, 10:22:40
Trycket höjer man genom att fylla på vatten. Vet inte VVS-killen det?

Vad är problemet egentligen? Blir elementet på vinden varmt?
Titel: SV: Öka trycket i på en Thermia Classic bergsvärmepump
Skrivet av: lypsyl33 skrivet 23 mars 2014, 13:00:02
Det blir inte riktigt varmt, samt att det har tillkommit 2 rum med vattenburen golvvärme sedan bergsvärmepumpen installerades ett kök och ett uterum med separat slinga.
Titel: SV: Öka trycket i på en Thermia Classic bergsvärmepump
Skrivet av: Carl N skrivet 23 mars 2014, 17:34:25
Oftast har man en egen shuntgrupp med cirkpump till golvvärme.
Rekommenderas om det inte finns, annars bör interna cirkpumpen orka dra runt resten om inte rören är för klena.
Hoppas inte installatören var dumsnål och skarvade på en klenare dimension till radiatorn på vinden än vad övriga systemet har?
Titel: SV: Öka trycket i på en Thermia Classic bergsvärmepump
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 mars 2014, 08:16:54
Vad har du för temperaturskillnad mellan framledning och retur vid pannan när VP'n har gått en stund? Vad har du för tryck på vattnet? Är allt luftat ordentligt?
Titel: SV: Öka trycket i på en Thermia Classic bergsvärmepump
Skrivet av: Diplomatisk skrivet 25 mars 2014, 18:10:46
Har du separata cirk.pumpar till golvvärmen? Stryp då manuellt in flödet på dessa slingor, kan bli svårt att få tillräckligt flöde till resten av systemet annars.