För att skapa en stabil reglering så kan man använda en reglering med framkoppling (feed forward) av framledningbörvärdet för att styra kompressorfrekvensen. Vi vet ju att en högre framledningstemperatur kräver högre varvtal. Man kan skapa en kurva/funktion som beskriver vilken kompressorfrekvenser som krävs för att uppnå olika framledningstemperaturer. Om kurvan sedan inte stämmer exakt eller att förutsättningarna ändras något så att ärvärdet inte blir helt rätt, så kommer gradminuterna att börja avvika från utgångsvärdet (T.ex. -60) . Avvikelsen tillåts påverkar börvärdet för framledningen. Då det endast är fråga om mindre avvikelser av temperaturen, så behöver Integralen/gradminuterna inte ges så stort inflytande på börvärdet och då minskar risken för självsvängningar. För att automatiskt skapa en kurva har man en funktion som, med kalla radiatorer och öppna termostater som utgångspunkt, startar kompressorn på lägsta hastighet. När framledningens temperatur har stabiliserat sig så har man startvärdet för kurvan. Funktionen gör samma sak med några allt högre frekvenser, där man lagar framledningstemperaturerna för dessa, tills en kurva har skapats. Det är också möjligt att ha en adaptiv funktion för kurvan som kontinuerligt och successivt justerar den.
Nån får gärna förklara EVI tekniken för mig i detalj.Men om mina misstankar stämmer så är det vätskeinjektering/bypassning för att sänka tryckgasöverhettningen vid höga kondenseringstryck.Har jag rätt, så är det inget jag kommer sälja!1. När man använder en kompressortyp med dålig isentropisk verkningsgrad vid höga tryckskillnader så sticker tryckgasöverhettningen och man dämpar detta med att återleda dyrt komprimerad köldmedie till kompressorn.2. Den största missen är att R410A är beroende av hög tryckgasöverhettningen för optimal växling i kondensorn. Vätskan har i jämförelse dålig värmeöverföringsförmåga.Så återledning som lösning blir moment 22Plåster på en process med illa vald kompressor ger sämre värmeöverföring och det krävs ännu högre kondenseringstryck alt mycket längre laddtider/sämre effekt!Lösningen är katastrofal för verkningsgraden/COPSkulle vilja se en tillverkare redovisa siffrorna vid återledning !!!
När det gäller 1255 så kan jag förstå att det blir problem, det finns i stort sett inga manuella inställningsmöjligheter alls.Skulle gissa att den har adaptiva inställningar.Jämför med Nibe Splits manual.Loggning av kompressorn har jag aldrig haft behov av då jag hör den och hur den arbetar.Efter insvängning iefter start så ligger kompressorn på i stort sett samma Hz hela tiden.Den har varit orolig när P-delen på innegivaren varit ställd för högt.