VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Maffefar skrivet 23 oktober 2009, 12:03:58

Titel: Dimensionering utan att lita på historisk elförbrukning
Skrivet av: Maffefar skrivet 23 oktober 2009, 12:03:58
Vi är i begrepp att installera bergvärme. Jag har dock haft mycket svårt att rimlighetsbedöma de dimensioneringar som gjorts av anbudsgivarna. Orsaken till denna osäkerhet är att jag inte litar blint på de gångna två årens elförbrukning (hela huset har inte varit uppvärmt och vi har kalla dagar accepterat en lägre innetemperatur även i bodelarna).

Huset
Det handlar om ett tegelhus från 1966 i Stockholm. Huset har ett plan plus källare. Ytan är på övre plan 155 kvm och i källaren 180 kvm. I källaren finns ett garage på c:a 75 kvm som inte behöver värmas.
Huset är relativt välisolerat (tätt, fönster huvudsakligen åt söder, tilläggsisolering på vind).
Vi har vidare mekanisk till-/frånluft.

Förbrukning
Vår elförbrukning har under det gångna året varit c:a 33000 kWh (värme, vatten samt hushållsel inkluderat). Detta med två vuxna och två små barn. Som jag beskrivit ovan är detta dock inte helt relevanta siffror eftersom värmen i huset dimensionerats efter våra nuvarande behov och inte efter vad huset kräver.

Uppvärmning
Vi har idag en olje-/elpanna som (om jag förstått rätt) har en max eleffekt på max 13kW samt en maxeffekt med olja på 25kW.
Huset har i huvudsak panelradiatorer om totalt 17 kvm (varav 4 kvm i garaget) samt 36 kvm med vattenburen golvvärme.

Alternativ
Jag har tagit in 7 offerter men anser i dagsläget att det står emellan:
1. IVT HT Plus C 9 m 220 m borrhål
2. IVT HT Plus C11 m 220 m borrhål
3. CTC Ecoheat 8,5 m m 190 m borrhål

De olika anbudsgivarna har räknat på olika antagna maxeffekter - mellan 11,1 och 14 kW - vilket skulle innebära att de olika alternativen hade följande effekttäckningsgrader
IVT 9: mellan 60 och 75 procent av maxbehoven
IVT 11: mellan 72 och 90 procent av maxbehoven
CTC 8,5: mellan 55 och 69 procent av de antagna maxbehoven

Mina funderingar är därför:
1. Vad har ni för uppfattning om dimensioneringen?
2. Som framgår är jag lite osäker på verkligt maxeffektbehov, finns ytterligare sätt att räkna på detta?

Titel: SV: Dimensionering utan att lita på historisk elförbrukning
Skrivet av: Maffefar skrivet 23 oktober 2009, 12:52:13
Tillägg:
Jag har även offert på Nibe 1245 10kW med 190 m borrhål men denna har ett något högre pris.