Nej, jag skulle gissa (men nu får de som kan kompressortekniken gå in och fylla på) att det smartaste är att ta dit en kyltekniker som förstår tekniken som får ställa om expansionsventilen så att VPn inte värmer så förtvivlat mycket. Då kan du ställa ner laddpumpen på 1. Det man gör är att ställa om så hetgasen blir lite mindre het. Då sliter du mindre på kompressorn och får längre livslängd.
Min PE-modell har visserligen en annan gas men i samband med ett byte av defekt backventil ute i VPn så justerade CTCs tekniker även expansionsventilen (tror jag det var) så att hetgasen numera oftast bara är typ 20 grader över vattnets temperatur. Såhär års har jag en hetgas på 70-75 grader.