VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: danielpiteå skrivet 07 februari 2007, 15:18:39

Titel: Är detta okey??
Skrivet av: danielpiteå skrivet 07 februari 2007, 15:18:39
Hej

Lite bakgrund: Har konverterat huset från direktel till bergvärme allt driftsatt 1 juni 2006. Pump TWS 10kw aktivt hål ca 190m. Huset är på totalt 250kvm varav 58 är garaget och hålls i samma temp som huset, står i Piteå. Är lite kluven vad gäller fram och retur temp på elementen förstår att optimala är ca 8 grader men kommer nog aldrig över 5 grader skillnad,skall tilläggas att sedan 1 juni -06 till 31 januari -07 har vi gjort av med 8873 kw/h TOTALT (ink hushålls el) vilket jag är mycket nöjd med. Installatören har inte varit har och gjort några efter justeringar utan det som är ändrat har jag gjort själv och dessa siffror har jag nu:

Ute temp -18
RumBör     21
Framled    41
Returled    36
VV           52
Integral   -120
Brine in   0
Brine ut  -4

Kurva 32
Min 10
Max 55
Kurva 5   -2
Kurva 0   +1
Kurva -5  -4

Tid 2006-06-02 - 2007-01-31

VP         1829tim
TS1            7tim
TS2           12tim
VV            198tim

kan man se om detta är okey siffror eller är något helt tokigt???


MVH
Daniel
Titel: SV: Är detta okey??
Skrivet av: Bertil skrivet 07 februari 2007, 15:55:28
Verkar ok, riktigt låg värmekurva ger bra COP.

det här verkar konstigt...
Citera
Kurva 5   -2
Kurva 0   +1
Kurva -5  -4

det där gör nog att det går ut mindre värme vid -5 än vid +-0....

Men du kanske har koll på att det funkar!?
Du har ingen radiator nära pumpen eller någre små, som kortsluter. Alla ska vara svalare i botten det är viktigt!
Ang tempdiffen... du har väl nån ventil intill värmepumpen, stäng den litegrann.
Du borde ha minst 5 grader, men dom kan iofs ha rejäl felvisning också... vilken fart har du på pumpen??

Vad har du för fördröjningen på start för VP och elpatron??

Visst funkar det kanon, lite tillskott då är det ok!
Titel: SV: Är detta okey??
Skrivet av: danielpiteå skrivet 07 februari 2007, 17:32:06
hmm har ett element riktigt nära pumpen ca 1.5m men det är litesvalare i botten dock varmare är övriga. Cirkulationspumparna är bägge i läge 3.
Vet inte riktigt vad du menar med vilken fördröjning jag har på "start för VP och elpatron" det enda jag vet är att elpatronen går in vid ca -29.
Vilken ventil vi VP menar du, är det den som sitter uppe på VP eller??

//Daniel
Titel: SV: Är detta okey??
Skrivet av: Bertil skrivet 07 februari 2007, 17:42:55
Fördröjning var kanske dumt... jag menade om du rört inställning för start Integralen! (gradminuterna)   Det som är -60 från fabrik... men viktigast att höja den för start av elpatron.

Men ud har en rejäl pump, då är det inte lika viktigt.

radiatorn kan du strypa lite.... du har ju bara 5 grader över värmepumpen, så den här har helt klart för högt flöde!!

Men du behöver nog strypa mera, ett sätt är att använda nån av stoppkranarna på huvudstammen intill värmepumpen. Såna är väl ditsatta...

tex som här på en av bilderna.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,6270.0.html

Första inlägget
Titel: SV: Är detta okey??
Skrivet av: danielpiteå skrivet 07 februari 2007, 17:48:52
ojj tack för det snabba svaret, jag skall pröva strypa lite på elementet samt huvudstammen.
Tycker du jag ska fortsätta med läge 3 på cirk. pumpen??

MVH
Daniel
Titel: SV: Är detta okey??
Skrivet av: svenske kocken skrivet 07 februari 2007, 18:15:56
Prova först att sänka hastigheten på pumpen