Vi har nyligen köpt hus med tillhörande EcoEl + EcoAir. Misstänker att det kanske är osmidigt att göra större förändringar nu när det är såpass varmt ut ute, men ett av problemet är troligen relaterat till värmen.

Större delen av huset använder radiatorer medan en nyare del har vattenburen golvvärme. Problemet är att det ganska stora badrummet är svinkallt. Om jag fattat systemet rätt så borde det alltså vara framledningstemperaturen jag ska titta på? Just nu när utegivaren sägen 19° så säger 22(21) i framledningstemp. Här hittade jag en inställning "min framledning", så borde kunna hjälpa? Just nu är den från och jag har inte rört den.

Andra problemet är varmvattnet inte räcker till att fylla badkaret, även om vi enligt rekommendationen inte fyller på full fart. Några inställningar här som kan påverka eller är det extra vv-funktionen man ska använda istället?

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2017, 13:03:12 »
Vilken version är det? Med V3 kom symmetrisk design på innedelen och nytt styrsystem med flerradig display.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad garfunkel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2017, 22:10:59 »
Hur kollar jag det? :)

Så här ser displayen ut:

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2017, 22:33:05 »
Du har den sista versionen av EcoEl av displayen att döma.
Som du ser på bilden så är det 'Husvärme från' eftersom det är varmt ute. Då stängs radiatorpumpen så du får inget vatten till golvvärmen heller. Kombinationen golvvärme+radiatorer är svår eftersom du knappast vill köra ut värme i radiatorerna hela sommaren, men det måste du om du ska få ut värmt vatten i golvvärmen.
Fylla badkar kräver Extra VV så både VPn och elpatronerna drar på för fullt. Men det förutsätter att du har hyfsat hög effekt inställd på övre patronerna. Men det kommer trots det antagligen bli svårt att fylla badkaret...
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2017, 07:34:33 »
Prova att schemalägga extra varmvatten då det ska badas, du får nog testa dig fram till den temp som funkar.
För att få ut värme på golven sommartid tror jag att man måste ändra både husvärme från och min framledning.
Radiatorerna stänger du på termostaterna sommartid.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad garfunkel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2017, 19:47:21 »
Så här ser inställningarna ut idag:

SprÃ¥k         svenska
Produkt        EcoAir
Värmepump    tillÃ¥ten
Rumsgivare        nej
Elpanna°c          62
Elpanna max kW    9.0
Elpanna nedre°c    56
Elpanna nedre kW    6
Fördr shunt       180
Huvudsäkring A     20
Extra VV min       60
Extra VV elpanna°c 67
Fjärrstyrning      NS

Inst hurparametrar
Max framledn °c    55
Min framledn     frÃ¥n
Husvärme frÃ¥n °c   20
Huskurva
 Lutning °c        50
 Justering °c       0


Har inte hunnit prova extra VV, men vad jag hittat som verkar inställningarna skilja sig från standard, så tidigare ägare kanske även de har provat.

Vad gäller golvvärmen så bör jag alltså sätta min framledning till något begåvat, typ, 27-28? Och sedan strypa övriga radiatorer?

Inställningarna i övrigt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2017, 12:30:46 »
Med dessa inställningar drar den en hel del elpatron.
Jag skulle försöka sänka temperaturen på Elpanna och schemalägga extra varmvatten istället.
Vad gäller golvvärme så prova dig fram till en mintemp som funkar, den kommer dock stänga av värmen om utetemp går över 20 °C.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad garfunkel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2017, 14:06:45 »
Lämpliga värden på elpanna? Vi badar inte jätteofta så det känns nog enklare med "extra vv" funktionen. Är 67° vettigt? Hur långt innan badet bör man slå på den?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2017, 20:25:24 »
Man kan räkna på 9 kW elpatron och 50 till 67 grader:
4,2 x 200 x 17/ 9= 1600 sek eller ca en halvtimme.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad garfunkel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2017, 08:46:18 »
Just nu står ju inställningen på 65°, kommer det att göra någon större skillnad med 67°? Eller det är just extra VV funktionen som gör att den inte tappar värme lika snabbt? I så fall kanske man dessutom inte behöver ha den lika varm, egentligen?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2017, 16:25:54 »
Extra vv ger ju högre temp men 2 grader gör väl ingen jätte skillnad antar jag. Om man vill ha mera vv och inte vill hålla på med extra vv kan man montera en vanlig elberedare efter vp vilket fungerar så att vp värmer vv så mycket den klarar och sen värmer elberedaren de sista graderna. Genom att man med elberedare efter vp kan sänka temperaturen i vp och ändå ha ok med vv så får vp möjlighet att värma vv med kompressorn i större grad för kör man som du 65 grader i övre tanken kommer inte kompressorn värma den delen nånting men skillnaden är antagligen så liten så inget att bry sig om däremot komfort höjningen med mera vv kan ju vara bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Borgh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2017, 13:26:34 »
Lånar tråden lite då även jag köpt hus med EcoEl 1550 + EcoAir 105 v3.

Min fråga är då vi tänkt ha huset som sommarställe men även nyttja under helger övriga året - kan man på något vis fjärrstyra denna pump?

Nyare pumpar hittar jag information om men inte lyckats reda ut denna kombination. Vore ju nice om man kunde ställa ner tempen under höst/vinter och med hjälp av telefon eller dator höja tempen typ dagen innan man ska dit. Vi har möjlighet till konstant wifi uppkoppling.
« Senast ändrad: 20 augusti 2017, 14:30:52 av Borgh »
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.

Total årsförbrukning, ca:14000 kWh

Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2017, 00:26:32 »
Saknar du manual så hittar du dem här, och det är manualen till ecoel du ska ha. http://www.ctc.se/aktuella-produkter/

Manualen berättar om funktion som skulle kunna användas.
"Fjärrstyrn NS I. Val av fjärrstyrningstyp. NS=fjärrnattsänkning, t ex via minicallsystemet. "

Ingen aning om minicall fortfarande är i drift, men jag gissar att det är en slutande ingång som aktiverar funktionen. Kan du få ett relä att aktivera så bör du kunna få önskad funktion.

Vet du med hyffsad träffsäkerhet när nästa besök ska ske i stugan kan du använda semesterfunktionen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Borgh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Tips och inställningar EcoEl + EcoAir
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2017, 06:03:03 »
Tack, har läst pÃ¥ lite mer nu, verkar ju som att det gÃ¥r att ordna till dÃ¥  :)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.

Total årsförbrukning, ca:14000 kWh

Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!