Har börjat fingra på inställningarna på min Optimum 8. Provade att öka integral A1 från -60 till -120. Detta ger färre starter utan märkbar skillnad i inomhustemperatur. Dock var jag tvungen att öka hysteresen från 10 till 11 för att den inte skulle bryta på hysteres i slutet av gångtiden.
Nu min fråga: Jag har förstått att en fördel med att öka integralen är färre start/stopp, vilket borde vara bra för kompressorns livslängd. Finns det någon annan fördel? Finns det några nackdelar (annat än fluktuerande inomhustemperatur)?
För att driva saken till sin spets: Om jag kan acceptera temperatursvängningarna, ska jag höja integralen till -250? Och höja hysteresen motsvarande?
-
Jag kör men Nibe med 250 i integral, men då har jag iofs så stor värmepump att jag klarar mig helt utan eltillskott...
Hysteresen kan du öka mer än du gjort, den skall i normalfallet inte behöva användas alls, utan finns där mer för att regleringen skall kunna fungera även i "dåligt intrimmade" system, t.ex. i hus där ägaren tillåter att alla termostater stryper i kombination med en för högt inställd kurva eller rumsbör.
Jag brukar säga att man kan öka integralen tills du aldrig har mer än 20 starter/dygn, fler än så behövs inte ur komfortsynpunkt.
Glöm inte att öka startvärdet för eltillskottet också, det bör vara helst 5 ggr integralen, eller så högt som möjligt.
-
Jag kör också med 250 integral utan att märka någon skillnad. Ligger på 10 starter/dygn.
-
Lyckliga ni som kan ändra längre än -99. På min årsmodell tyckte Thermia tydligen att det skulle räcka med det...
-
Det kanske går att ändra i styren eller på nåt annat enkelt sätt.
Ta kontakt med Thermia och fråga 8)