Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: mikaelanderlund skrivet 17 november 2007, 09:52:46

Titel: COP vid -10 med en Optima 700
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 17 november 2007, 09:52:46
Hej

någon som vet vad en optima 700 har för COP vid -10? Har någon provat att sänka stopp- temperatur till under -10?

Mikael
Titel: SV: COP vid -10 med en Optima 700
Skrivet av: RobertW skrivet 17 november 2007, 18:10:48
Inget svar men en ytterligare fundering. I manualen står det att delta vid kall utetemperatur skall vara 5-7 grader.

Då borde man kunna testa att sänka stopptempen tills delta trillar under 5 grader. Kan det vara rätt tänkt?


/RobertW
Titel: SV: COP vid -10 med en Optima 700
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 17 november 2007, 20:19:37
Hej Robert,

det har du kanske rätt i. Så länge delta är över 5 grader borde den ge värme eller hur? Tyvärr kan jag inte testa det eftersom här i Skåne är det aldrig -10 grader Sc:,h. Hoppas att någon här på forumet kan ge oss ett svar.

Mikael
Titel: SV: COP vid -10 med en Optima 700
Skrivet av: AndersA skrivet 25 november 2007, 17:38:37
Hej
Tyvärr sjunker delat på en L/V maskin med fallande utetemp. Ddetta är inte önskvärt, man vill minst 6-7C vid R407C.et beror på att det köldmediet är en blandning av 2 köldmedier med olika kondenseringstemperatur, sk glide. För att få en fullständig kondensering krävs detta värdet på delta fram.
Beträffande att sänka drifttemp till under -10C sär är det inte att rekommendera.
Man kan komma att kamna utanför kompressorn tillåtna driftområde, specieltt vid kall ute temp samt vv produktion. Ger slitage ocvh litet värmeutbyte.

///AndersA
Titel: SV: COP vid -10 med en Optima 700
Skrivet av: Lelle skrivet 25 november 2007, 18:34:16
Hej, det fanns ett test från September 2000 på Råd&Röns hemsida där Optima 700 fanns med. Tyvärr verkar det vara borttaget.

Googlade och hittade en kopia av testet
http://www.pihapiiri.fi/wmanage/files.ph?download=true&file_id=1499
Detta är den gamla "liggande" modellen där min utetemp är -10.
Oavsett om den är "stående eller liggande" men har en mingräns på -10 grader har modellerna samma tekniska data enligt spec.

Från i år har den "upprättstående" modellen av IVT Optima uppgraderats med bl a ny kompressor och har en mingräns på -20 grader.
Den har inte testats ännu.

Mvh L



IVT
OPTIMA 700
PRIS, CIRKA
(utan installation)
35 000:– 42 500:–
VÄRMEFAKTOR
Utetemp./Radiatortemp.
+2°C 35°C 3,2
+2°C 45°C 2,8
+2°C 50°C 2,5
–7°C 35°C 2,6
–7°C 50°C 2,1
AVGIVEN EFFEKT
Utetemp. / Radiatortemp.
+2°C 35°C 6,2 kW
+2°C 45°C 6,0 kW
+2°C 50°C 5,7 kW
–7°C 35°C 4,8 kW
–7°C 50°C 4,1 kW
BESPARING I ENERGI,
i hus med energibehov
15 000 kWh/år 9 000 kWh/år
25 000 kWh/år 14 200 kWh/år
35 000 kWh/år 17 700 kWh/år
MÄNGD VARMVATTEN 45/40°C 120 / 220 liter
VOLYM: Tank / Beredare 70 / 205 liter

Källa: Råd&Rön, September 2000

Titel: SV: COP vid -10 med en Optima 700
Skrivet av: Sture skrivet 25 november 2007, 18:42:04
Hej, det fanns ett test från September 2000 på Råd&Röns hemsida där Optima 700 fanns med. Tyvärr verkar det vara borttaget.

Det kom väl ytterigare en ny version 2004...

Sture
Titel: SV: COP vid -10 med en Optima 700
Skrivet av: Lelle skrivet 25 november 2007, 18:57:05
Den från 2004 är den jag menar med "stående". Den gamla från 2000 såg snarlik ut som en CTC Eco Air, dvs "liggande".
Men tittar man i databladet har de samma specifikationer oavsett om den "står" eller "ligger". Likheten ligger i dataspecen och båda går ner till -10 grader. Skillnaden ligger i styrsystemet. Men även den gamla modellen från 2000 hade en "intelligent" avfrostning m a p tider och temperaturer.
Förvillande när olika pumpar har samma tekniska innehåll och namn men ser olika ut.

Mvh L