Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Det här med delta-t, vad är bra värden och vad påverkar det?  (läst 2638 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Har lite funderingar på det här med skillnaden mellan VB in/ut. Läser ofta att den ska ligga någonstans runt 7-10 grader men det har jag aldrig varit riktigt nära.

När vi flyttade in så var kurvan rätt högt ställd och cirkulationspumpen på läge 3/3. Hade då ungefär två graders skillnad mellan GT8 och GT9 (vb in/ut). Efter lite tips härifrån så sänkte jag cirkulationspumpen ett snäpp och fick då lite bättre värden. Har nu ungefär 5 graders skillnad mellan in och ut men det är ju fortfarande en bit ifrån?

Jag har en IVT Greenline HT+ C9.

Dessa värden noterade jag precis:

GT2: -3°
GT3: 52°
GT6: 65°
GT8: 42.2°
GT9: 37.4°
GT10: 4.1°
GT11: -0.1°

Detta är vid kurva 3.8 med en finjustering på +1.5° samt en knäckning av kurvan vid 0 och -5 med en ökning av +2°.

Vad kan man göra för att öka skillnaden mellan VB in/ut? Törs jag sänka cirkulationspumpen ett snäpp till ner till 1/3 eller är det för lågt för en sån VP?

Eller ska jag bara låta det vara? Tycker att pumpen går lite mindre nu sedan jag minskade hastigheten på pumpen så en liten förbättring där iallafall.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Prova med att sänka ett snäpp till och se vad som händer. Av värdena av döma är det radiatorer i huset. Hade det varit golvvärme blir det ojämn temperatur på golvet med för stor differens men med radiatorer gör det inget. Möjligen behöver värmekurvan sänkas lite då returen blir svalare vid samma medeltemperatur (=värmeavgivning) på radiatorerna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ok ska testa det! :)

Finns det något som kan hända/gå fel om man har för låg hastighet på cirkulationspumpen? Hur märker jag det enklast om det blev ”fel”?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Det är egentligen ingenting som kan gå fel såvida det inte blir totalstopp på cirkulationen men det lär det inte bli om deltaT är 5 grader i läge 2. Blir deltaT för högt drar pumpen bara lite mer el. Sen märks det också på att det blir för varmt inne om det är så att innegivare saknas.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har nu ändrat hastigheten på pumpen ännu ett steg, har nu ett delta-t på 9.5 grader ungefär. :)

Betyder det här då att jag ”effektiviserat” driften i och med att jag nu har korrekta värden där? Eller är det bara ytterst små skillnader?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Det är små skillnader, någon procent eller möjligen två.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det är små skillnader, någon procent eller möjligen två.
Finns det någon nackdel alls att minska på flödet så som jag gjort nu? Typ att det enklare blir igensatt av skit eller sådär? Tycker värmen i alla radiatorer är precis lika bra som innan.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Nej, det har jag inte märkt. Brukar också ligga över 9 grader vår och höst när borrhålet är lite varmare och pumpen ger högre effekt. Nu är det 8,5 graders differens.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!