Titel: Det här med delta-t, vad är bra värden och vad påverkar det?
Skrivet av: berisen skrivet 14 december 2018, 17:11:34
Hej!

Har lite funderingar på det här med skillnaden mellan VB in/ut. Läser ofta att den ska ligga någonstans runt 7-10 grader men det har jag aldrig varit riktigt nära.

När vi flyttade in så var kurvan rätt högt ställd och cirkulationspumpen på läge 3/3. Hade då ungefär två graders skillnad mellan GT8 och GT9 (vb in/ut). Efter lite tips härifrån så sänkte jag cirkulationspumpen ett snäpp och fick då lite bättre värden. Har nu ungefär 5 graders skillnad mellan in och ut men det är ju fortfarande en bit ifrån?

Jag har en IVT Greenline HT+ C9.

Dessa värden noterade jag precis:

GT2: -3°
GT3: 52°
GT6: 65°
GT8: 42.2°
GT9: 37.4°
GT10: 4.1°
GT11: -0.1°

Detta är vid kurva 3.8 med en finjustering på +1.5° samt en knäckning av kurvan vid 0 och -5 med en ökning av +2°.

Vad kan man göra för att öka skillnaden mellan VB in/ut? Törs jag sänka cirkulationspumpen ett snäpp till ner till 1/3 eller är det för lågt för en sån VP?

Eller ska jag bara låta det vara? Tycker att pumpen går lite mindre nu sedan jag minskade hastigheten på pumpen så en liten förbättring där iallafall.
Titel: SV: Det här med delta-t, vad är bra värden och vad påverkar det?
Skrivet av: Roland skrivet 14 december 2018, 18:32:04
Prova med att sänka ett snäpp till och se vad som händer. Av värdena av döma är det radiatorer i huset. Hade det varit golvvärme blir det ojämn temperatur på golvet med för stor differens men med radiatorer gör det inget. Möjligen behöver värmekurvan sänkas lite då returen blir svalare vid samma medeltemperatur (=värmeavgivning) på radiatorerna.
Titel: SV: Det här med delta-t, vad är bra värden och vad påverkar det?
Skrivet av: berisen skrivet 14 december 2018, 20:34:11
Ok ska testa det! :)

Finns det något som kan hända/gå fel om man har för låg hastighet på cirkulationspumpen? Hur märker jag det enklast om det blev ”fel”?
Titel: SV: Det här med delta-t, vad är bra värden och vad påverkar det?
Skrivet av: Roland skrivet 14 december 2018, 20:44:10
Det är egentligen ingenting som kan gå fel såvida det inte blir totalstopp på cirkulationen men det lär det inte bli om deltaT är 5 grader i läge 2. Blir deltaT för högt drar pumpen bara lite mer el. Sen märks det också på att det blir för varmt inne om det är så att innegivare saknas.
Titel: SV: Det här med delta-t, vad är bra värden och vad påverkar det?
Skrivet av: berisen skrivet 16 december 2018, 12:23:20
Har nu ändrat hastigheten på pumpen ännu ett steg, har nu ett delta-t på 9.5 grader ungefär. :)

Betyder det här då att jag ”effektiviserat” driften i och med att jag nu har korrekta värden där? Eller är det bara ytterst små skillnader?
Titel: SV: Det här med delta-t, vad är bra värden och vad påverkar det?
Skrivet av: Roland skrivet 16 december 2018, 13:47:59
Det är små skillnader, någon procent eller möjligen två.
Titel: SV: Det här med delta-t, vad är bra värden och vad påverkar det?
Skrivet av: berisen skrivet 16 december 2018, 15:05:57
Det är små skillnader, någon procent eller möjligen två.
Finns det någon nackdel alls att minska på flödet så som jag gjort nu? Typ att det enklare blir igensatt av skit eller sådär? Tycker värmen i alla radiatorer är precis lika bra som innan.
Titel: SV: Det här med delta-t, vad är bra värden och vad påverkar det?
Skrivet av: Roland skrivet 16 december 2018, 16:15:23
Nej, det har jag inte märkt. Brukar också ligga över 9 grader vår och höst när borrhålet är lite varmare och pumpen ger högre effekt. Nu är det 8,5 graders differens.