Författare Ämne: Vad är den optimala temperaturen pÃ¥ avluft (FLVP) vad gäller COP & avfrostning?  (läst 4559 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Calle_O

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
Eftersom jag (vad jag vet iaf) inte har någon flödesmätare på min F470 så undrar jag vad den optimala temperaturen på avluften är med tanke på COP, verkningsgrad och antalet avfrostningar.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Jag vet inte säkert, men din värmepump ger ju bara dryga 2 kW värme (från kompressorn) som mest, och då blir det viktigt att den inte avfrostar i onödan.
Du bör alltså eftersträva att frånluften aldrig blir så kall att förångaren isar på, vilket triggar en avfrostning = kompressorn stannar = du värmer huset med direktverkande el.

Runt 3-7 grader på avluften, men bäst är om du kan ha koll på om kompressorn stannar eller ej.

En Logger 2020 skulle kunna hjälpa dig få stenkoll på det.
http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html

Med hjälp av loggern och en elmätare på värmepumpen kan du även se om det lönar sig att köra så kallt att den avfrostar...
Som sagt, jag är inte helt 100% på vad som är bäst, men har man rådata på det hela så vet man säkert.
« Senast ändrad: 24 oktober 2014, 20:07:08 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Calle_O

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
Jag vet inte säkert, men din värmepump ger ju bara dryga 2 kW värme (från kompressorn) som mest, och då blir det viktigt att den inte avfrostar i onödan.
Du bör alltså eftersträva att frånluften aldrig blir så kall att förångaren isar på, vilket triggar en avfrostning = kompressorn stannar = du värmer huset med direktverkande el.

Runt 3-7 grader på avluften, men bäst är om du kan ha koll på om kompressorn stannar eller ej.

Jag har blockerat elpatronen så "direktverkande el" slipper jag ... har en kakelugn att elda i när det blir kallare. 8)
Min avluft brukar vara c:a minus 8grader (har jag för mej, kan inte kolla just nu eftersom kompressorn har stannat igen ::) )
Med fläktvärden från fabrik så var avluften kallare, men jag ökade fläkthastighet/ventilationen eftersom jag tyckte att den avfrostade för ofta ...

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
De tidigare modellerna stannade också kompressorn för avfrostning senast vid ca -8 °C. Om värmepumpen fungerar som den ska och avlufttemp blir så låg är det fel på ventilationsflödena och fläkt(-arna). Om flödena är över rekommenderade minimum är det istället fel på kompressorn, köldmedelsläckage eller annat fel på värmepumpen. Ventilationsflödena går att ungefärligt känna med handen och prova om ett papper sugs fast på frånluftsdonen. F470 ska inte stanna alls för avfrostning vid normal drift.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
Mja
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2014, 09:05:32 »
-8 grader på avluften berättar för mig att din frånluft är på tok för liten. Mät upp frånluften enl norm och se vad du landar på i avluft.
 

Utloggad Calle_O

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Mja
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2014, 09:36:21 »
-8 grader på avluften berättar för mig att din frånluft är på tok för liten. Mät upp frånluften enl norm och se vad du landar på i avluft.

En dum(?) fråga, vad menar du med "frånluft är på tok för liten"? För låg/hög temp? Eller är det flödet du menar?

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
Japp, tror att flödet är för lågt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!