Efter att vi nu har facit i handen och har bott i vårat nybyggda hus under ett år kan jag kostatera att energiförbrukningen inte blev 17000 kWh (enl energideklarationen) utan nånstans i häraden >30000 kWh !!

Vi granskade inte energideklaration i detalj, med den måste varit helt uppåt väggarna.

Så nu skall vi ersätta Niben med nåt annat.

Min ursprungsplan från första början var bergvärme + FTX.
Men som alltid?? så skenade kostnaderna och mot bättre vetande valde jag snikvarianten med FLVP för att hålla ner kostnaderna, det var ett stort misstag!

Nu har jag skickat in en värmepumpsoffert förfrågan här på forumet och redan så har 4-5 leverantörer anmält sitt intresse.

Jag tänkte redovisa de inkommna offerterna i den här tråden så får ni "experter" här lotsa mig så det går bättre den här gången!
« Senast ändrad: 04 februari 2010, 18:02:48 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Här är de senaste dygnens elförbrukning jmf med utetemp.

Blå= Utetemp medel (*C)
Orange= Nibe förbrukn (kWh)
Gul= Totala förbrukningen (kWh)

« Senast ändrad: 04 februari 2010, 18:44:12 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
Går det lika mycket energi vid -7.5 som vid -15 till uppvärmning?

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Drog upp värmen till 20*C i garaget vid den tidpunkten då jag meckade lite där.
Skulle tro att det är förklaringen till den ökade uppgången av totalen.
Har kört underhållsvärme omkr +8*C där annars.

Sedan läser jag av alla mina värden vid 19:00 på kvällen.
Snabba temp växl speciellt under natten gör att det kan bli lite konstiga värden.
Jag har ingen bättre förklaring än det tyvärr!

« Senast ändrad: 04 februari 2010, 18:40:40 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Uppdaterad 100224

Ok nu har det börjat ramla in lite offerter.
Alla offert svar kommer att skrivas in i denna posten.
Alla priser är kpl m installation
(Rotavdraget är inte medräknat)

Företag 1:
alt a)
IVT PremiumLine X11  (3-11kW)
Varmvattenberedare DVB 200 FC
Borrhål 160m
Summa 149000:-

alt b)
Nibe Fighter 1245 8 kW
Borrhål 180m
Summa 137000:-

Garaget:
Fujitsu ASYA-09LGC 4,5kW
Summa 19000:-

******************************************
Företag 2:
alt a)
IVT Greenline HT-C 7P (7kW)
Rego 600
Volymtank IVT 120
Exp kärl
Borrhål 140m
Summa 153000:-

alt b)
IVT Optima 900 (7kW)
Elpanna IVT 290 A/W 9kW
Volymtank IVT 120
Cirkpump
Summa 127000:-

***************************************
Företag 3:
Bosch EHP 7 LW/M
Borrhål 140 m
128000:-

***************************************
Företag 4:
Euronom Exoair 7,5 kw
Euronom Exotank VPS 500
25 L exp tank + cirkpumpar
101000:-

***************************************
Företag 5:
alt a)
Thermia Atria 8
120000:-

alt b)
Thermia Diplomat 8
Borrhål 150 m
151000:-
***************************************

Företag 6:
alt a)
Thermia Atria 8
108000:-

alt b)
Thermia Diplomat 6
Borrhål 135 m
120000:-

alt c)
Thermia Diplomat 8 Opt
Borrhål 160 m
134000:-

***************************************
« Senast ändrad: 24 februari 2010, 18:32:02 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
Hej,

Det var hög förbruknings siffror ni hade..
Har en kompis som har ett hus i Varberg, byggt 2007, ca 170m2 Enplans med en Nibe 360P. De ligger på ca 17500kwh, de har en braskamin som de eldar kanske 1m3.

Är er pump verkligen injusterad ihop med slingorna/radiatorerna + ventilationen.
Vet du vid vilken utetemperatur ditt hus kräver eltillskott?

Skriv ner dina värden när pumpen går, även dina grundinställning(kurvlutning) osv så är det säkert någon här på forumet som kan hjälpa dig.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
Hej,

Vet du hur byggeln för elpatronen är insatt? Titta i sid 18 i Manualen.
Elpatronen borde endast kunna vara aktiv när kompresson går.( Den är inte det från fabriken)
Saka nog sitta mellan stift 2&3
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
När jag såg hur mycket energi som gick åt så började jag undersöka inställningarna.
Inget var ju injusterat naturligtvis  >:(

-Jag gav mig först på värmeslingorna och med hjälp av de manuella strypskruvarna så lyckades jag få samma temp på returvattnet från de olika slingorna.
-Sedan justerade jag in flödet till varmvattenbatteriet (ventilen var helt öppen).
-Efter det så justerades alla donen in så jag har nog allt på plats just nu.
-Sedan minskade jag spänningen till bägge fläktarna så att kompressorn skulle hinna ta ut mer energi ut frånluften.
Kurvlutningen har varit rätt så ok hela tiden mellan 6-8 just nu 8 med 0 i temp kompensering.

Vi har haft en auktoriserad NIbe service kille på plats som anser att allt är ok och det blir inte bättre än så här.
För övrigt så ställde han upp fläktarna så att normenlig luftväxling erhölls och då ökade elförbrukningen med ca 15-20% över en natt!
OBS att detta gäller nu när det varit under 0*C i januari, det har ju inte varit en bra månad för FLVP gennerellt då det har varit så kallt.
Vår totalförbrukning under jan har varit 6000 kWh, 5700 kWh under dec, 4000 kWh okt/now

Ang elpatronen (8kW)
Elpatronen går in redan vid +10*C och vid +2*C så går den 50% av tiden.
Går säkert att optimera en smula men i det stora hela så är det nog en för klen FLVP vi har.
Man ser ju att så fort shunten öppnar litegrann, så sänks ju panntempen med 10 *C under en 3 min period.
Jag (som amatör) anser det bero på att volymen för värmen till golv/radiatorer är för liten i Niben.
Den orkar inte hålla uppe tempen helt enkelt när det varma vattnet går ut och det kalla kommer i retur.

2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
Hej,

Finns det ingen delay för när elpatronen börjar stega in, verkar som den aktiveras så fort pumpen ska starta... På bergvärme pumparna(Nibe) finns det en parameter gradminuter att justera så att pumpen får förska en viss tid innan elpatronen stegas in...

Tittade du på byggeln hur den var monterad...

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Når inte pumpen just nu sitter på jobbet!
Finns ingen fördröjning på patronen.

2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
Drar enbart huset 30000kWh/år? Låter ju otroligt mycket för ett nybygge? Eller använder ni väldigt mycket hushållsel?

En annan sak som slog mig är om inte de som utfört energideklarationen har någon ansvar för att den ska vara någorlunda riktig?

Vart ligger huset förresten?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Ja huset drar otroligt mycket energi, jag uppskattar att vi ligger mellan 25-30000 kWh.

Huset kommer från Estland och kalkylen är därifrån också, men med 30cm isolering i plattan, 50cm i bjälklaget och 20cm i väggarna så borde huset inte dra speciellt mycket.
Fönstrena är tyvärr endast 2-glas då vi ville ha sidohängda och de lev endast som 2-glasvariant, så där tappar vi en del energi.
Man kan ju tycka att alla fönster borde vara minst 3-glas i dessa tider, men det kunde inte vår entrepenör lev utan att det då skulle bli en ren specialbeställning med kostnadsökningar därefter.
Vi slösar inte speciellt mycket, men gör nog av med lite mer än snittanvändaren då vi har bastu/motorvärmare och datorer/tv överallt.

Huset ligger i Stockholm.
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
Dum fråga kanske- men jag tar risken: Hur ofta har ni gjort rent luftfiltren till nibe:n ?.
Hur ser lamellpaketet ut på niben ?
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Berättigad fråga, vi har rengjort filtren var 3-4 månad ungefär.
Lammelpaketet vet jag inget om, hur kollar man det?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
Undrar vart energin tar vägen? Detta hus utan värmepump skulle hamna jättehöga siffror! Om ni har hög HH el, så borde de även värma huset, klart används mycket
bastu och motorvärmare på bilar så drar det iväg.

Men nytt hus i Stockholm, och inte jättestort.

Detta hus som är över 40år gammalt förbrukar runt 23000kwh med direkt el..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!