Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Sanyo 123 gÃ¥r ej att stänga av?  (läst 4618 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Petri1156

  • Gäst
Petri1156
Sanyo 123 går ej att stänga av?
« skrivet: 26 september 2017, 18:55:20 »
Har en Sanyo 123 som ej går att stänga av (den har fungerat felfritt i 10år) med fjärrkontrollen, trycker jag power off så slocknar
allt pÃ¥ innerdelen och flappen stängs men fläkten fortsätter att gÃ¥ i fulläge?  märkte även att fläkten pÃ¥ innerdelen alltid gÃ¥r i fulläge även när den är pÃ¥ eller avstängd?
Nån som har ider på vad det kan vara för fel?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2017, 19:01:39 »
Nu är jag lite osäker på vilka funktioner din Sanyo har och hur du använt den.

Men om du kört i kylläge nu när det varit varmt ute och sedan stänger av den så kan en fläktfunktion dra igång för att torka ur innerdelen så det inte blir liggandes en massa vatten/fukt kvar och samlar bakterier.

Vild gissning och har du använt den i värmeläge så är det inte den funktionen som går in.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Petri1156

  • Gäst
Petri1156
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #2 skrivet: 26 september 2017, 19:09:00 »
Den har varit avstängd hela våren och sommaren, har den på bara värmeläget..
Stänger jag av den på huvudbrytaren i källaren och sen slårpå stömmen igen då går fläkten på fulläge på engång fast
alla lampor på innerdelen är släkta och flappen är stängd

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #3 skrivet: 26 september 2017, 19:18:55 »
Under luckan bredvid nylonfiltren finns en liten liten knapp som man kan tvångsköra den i kyl eller värmedrift.
Trycker man en gång så är det kyldrift och trycker du en gång till så är det värmedrift och ytterliggare en gång så stänger den av sig.
Kan dock vara tvärtom pÃ¥ kyl/värmedrift  Sc:,h
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Petri1156

  • Gäst
Petri1156
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #4 skrivet: 26 september 2017, 19:21:01 »
har provat, den betersig likadant som när jag styr den från fjärren :/

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #5 skrivet: 26 september 2017, 19:32:04 »
Har tyvär inga förslag!!
Sanyo brukar annars ha lampor som blinkar i en viss följd på innerdelen vid fel så man kan tyda dessa i servicemanualen.

Förhoppningsvis kommer någon som känner igen problemet med tips
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad jantijanti

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Real janti
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #6 skrivet: 27 september 2017, 10:42:52 »
Try first to turn the electric plug other way in electric socket. Is the situation same in Coolig-mode?

The indoor heat exchanger sensor could be short circuit. Self-diagnostics should notice this (see 10. Troubleshooting in SM).

Service Manual http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV93-123EHN.pdf
« Senast ändrad: 27 september 2017, 10:50:03 av jantijanti »

Petri1156

  • Gäst
Petri1156
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #7 skrivet: 29 september 2017, 00:39:40 »
Hi,

I ran the test, got light 3 and 2 on all the time and light 1 is flashing = indoor unit faulty.. where is this indoor heat exchanger sensor you are talking about?

Petri1156

  • Gäst
Petri1156
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2017, 18:37:36 »
Hittade detta: www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62398.0

Kan detta orsaka det felet jag har pÃ¥ min pump?  (defekt d7 diod)

Utloggad jantijanti

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Real janti
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2017, 20:53:43 »
I ran the test, got light 3 and 2 on all the time and light 1 is flashing = indoor unit faulty.. where is this indoor heat exchanger sensor you are talking about?


E13 Freeze-prevention operation activated could also be fan error.
Faulty sensor is anyway my first gues = unlimited resistance.


Coil thermistor is inside indoor unit attached to heat exchanger.
« Senast ändrad: 11 oktober 2017, 21:06:21 av jantijanti »

Petri1156

  • Gäst
Petri1156
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2017, 00:32:41 »
Thanks, I'll measure the Coil thermistor =)

Petri1156

  • Gäst
Petri1156
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2017, 16:46:18 »
Coiltermistor is ok.. 
Don't know what to look for now  Sc:,h

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2017, 08:44:48 »
inne delen blir för kall under avfrostning eller i kylläge eller den blir kall istf varm i värmeläge
kan vara köldmedelsbrist eller fel på fyrvägsventilen eller dess styrning

Petri1156

  • Gäst
Petri1156
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2017, 01:01:32 »
Fläkten på innerdelen går i fulläge direkt när jag slår på huvudbrytaren, oavsett hur länge pumpen har varit avstängd.
Det sitter ett kraftrelä på inkomande spänning, den verkar fungera för när jag bryter strömmen med huvudströmbrytaren så är den öppen,
stänger jag av pumpen med fjärrkontrollen sÃ¥ är kraftrelät sluten hela tiden.  Sc:,h   

Petri1156

  • Gäst
Petri1156
SV: Sanyo 123 går ej att stänga av?
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2017, 01:09:32 »
glömde svara dig:  värme och kylläget fungerar, bara fläkthastigheten som inte verkar fungera och att fläkten ej stängs av.
Märkte även att fläkten på utedelen går med väldigt lågavarvtal när jag bara har 23grader inställt, höjer jag till 28+grader så varvar fläkten upp i utedelen,
även när jag väljer kyla varvar fläkten pÃ¥ utedelen upp.  men när jag vill ha normal innetemp sÃ¥ gÃ¥r fläkten nästan inte alls i utedelen   

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!