Kylrør dimension
« skrivet: 27 september 2016, 17:02:03 »
Hej.
Pump Mitsubishi FH 35 VEHZ.
Bestillte kylrørspakke 7 meter 1/4"+3/8", fikk tilsendt 1/4"+1/2" med overganger og kobberpakninger til 3/8".
Kan det monteres rør med større dimensjon enn det som blir oppgitt i monteringsbekrivelsen uten at dette påvirker pumpens drift, effektivitet osv?
På forhånd takk for svar.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kylrør dimension
« Svar #1 skrivet: 27 september 2016, 17:14:54 »
7 meter 1/2"-rör motsvarar ca 10 meter 3/8"-rör (när jag räknar lite snabbt). Detta är inom toleranserna för hur många meter extra rör det kan vara innan det behövs kompletterande påfyllning av köldmedia. Men 1/2"-rör är lite svårare att arbeta med vid installationen än vad 3/8"-rör är.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad ottostrilen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kylrør dimension
« Svar #2 skrivet: 27 september 2016, 17:39:28 »
Takk for hurtigt svar.
Var akkurat innom moteringsbeskrivelsen, og den sier max 7 meter uten ekstra påfylling.
Vil ikke sette dine kunnskaper under tvil, men hvorfor sier Mitsuibishi 7 meter dersom det kan brukes 10 meter ?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kylrør dimension
« Svar #3 skrivet: 27 september 2016, 18:10:24 »
Du har rätt tummenupp Det behövs extra påfyllning över 7 m rör enligt Mitsubishi service-manualen. Precis som på de gamla kapillärrörsaggregat. Tittade på fel modell. Toshiba klarar t.ex. 15 m utan extra fyllning. Dagens modeller med elektronisk expansionsventil är annars oftast bra på att klara viss variation i fyllnadsgrad. Bäst att reklamera rören och få rätt dimension 1/4" + 3/8".
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad ottostrilen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kylrør dimension
« Svar #4 skrivet: 27 september 2016, 18:18:53 »
Gjorde en utregning på rørvolum.
3/8" = innv 0.78 cm=areal 0,48 x lengde 700 = 336ccm eller 0.33 liter

1/2" = innv 1.08 cm=areal 0.92 cm x lengde 700 =644 ccm eller 0.64 liter

Mao. dersom jeg har regnet riktig er 1/2" rør nesten dobbelt i volum i forhold til 3/8"

Utloggad ottostrilen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kylrør dimension
« Svar #5 skrivet: 28 september 2016, 08:50:52 »
Har kontaktet selger av kylrørspaketet som hevder leverandør sier det kan brukes større rør uten etterfylling.
Er der andre fagpersoner i forumet som kan komme med opplysninger/betraktninger i saken?

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Kylrør dimension
« Svar #6 skrivet: 28 september 2016, 23:24:03 »
Du behöver inte extrafylla för att du kör 1/2". Köldmediumet är i gasfas i det röret både i värme och kyldrift.
Det är 1/4 röret som det går köldmedium i vätskefas i som är avgörande för om du behöver extrafylla. Men gashastigheten i röret kommer att minska med större rör. Tror inte det kan bli problem, så länge inte utedel är placerad högre än innedel. Då kan det påverka oljeåterföringen i rören.

Utloggad ottostrilen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kylrør dimension
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2016, 15:51:29 »
Takk for alle svar.
NÃ¥ er pumpen montert og satt drift.
 tummenupp :)
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 23:23:56 av ottostrilen »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 647
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!