Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: ottostrilen skrivet 27 september 2016, 17:02:03

Titel: Kylrør dimension
Skrivet av: ottostrilen skrivet 27 september 2016, 17:02:03
Hej.
Pump Mitsubishi FH 35 VEHZ.
Bestillte kylrørspakke 7 meter 1/4"+3/8", fikk tilsendt 1/4"+1/2" med overganger og kobberpakninger til 3/8".
Kan det monteres rør med større dimensjon enn det som blir oppgitt i monteringsbekrivelsen uten at dette påvirker pumpens drift, effektivitet osv?
På forhånd takk for svar.
Titel: SV: Kylrør dimension
Skrivet av: Josth skrivet 27 september 2016, 17:14:54
7 meter 1/2"-rör motsvarar ca 10 meter 3/8"-rör (när jag räknar lite snabbt). Detta är inom toleranserna för hur många meter extra rör det kan vara innan det behövs kompletterande påfyllning av köldmedia. Men 1/2"-rör är lite svårare att arbeta med vid installationen än vad 3/8"-rör är.
Titel: SV: Kylrør dimension
Skrivet av: ottostrilen skrivet 27 september 2016, 17:39:28
Takk for hurtigt svar.
Var akkurat innom moteringsbeskrivelsen, og den sier max 7 meter uten ekstra påfylling.
Vil ikke sette dine kunnskaper under tvil, men hvorfor sier Mitsuibishi 7 meter dersom det kan brukes 10 meter ?
Titel: SV: Kylrør dimension
Skrivet av: Josth skrivet 27 september 2016, 18:10:24
Du har rätt tummenupp Det behövs extra påfyllning över 7 m rör enligt Mitsubishi service-manualen. Precis som på de gamla kapillärrörsaggregat. Tittade på fel modell. Toshiba klarar t.ex. 15 m utan extra fyllning. Dagens modeller med elektronisk expansionsventil är annars oftast bra på att klara viss variation i fyllnadsgrad. Bäst att reklamera rören och få rätt dimension 1/4" + 3/8".
Titel: SV: Kylrør dimension
Skrivet av: ottostrilen skrivet 27 september 2016, 18:18:53
Gjorde en utregning på rørvolum.
3/8" = innv 0.78 cm=areal 0,48 x lengde 700 = 336ccm eller 0.33 liter

1/2" = innv 1.08 cm=areal 0.92 cm x lengde 700 =644 ccm eller 0.64 liter

Mao. dersom jeg har regnet riktig er 1/2" rør nesten dobbelt i volum i forhold til 3/8"
Titel: SV: Kylrør dimension
Skrivet av: ottostrilen skrivet 28 september 2016, 08:50:52
Har kontaktet selger av kylrørspaketet som hevder leverandør sier det kan brukes større rør uten etterfylling.
Er der andre fagpersoner i forumet som kan komme med opplysninger/betraktninger i saken?
Titel: SV: Kylrør dimension
Skrivet av: Zelda skrivet 28 september 2016, 23:24:03
Du behöver inte extrafylla för att du kör 1/2". Köldmediumet är i gasfas i det röret både i värme och kyldrift.
Det är 1/4 röret som det går köldmedium i vätskefas i som är avgörande för om du behöver extrafylla. Men gashastigheten i röret kommer att minska med större rör. Tror inte det kan bli problem, så länge inte utedel är placerad högre än innedel. Då kan det påverka oljeåterföringen i rören.
Titel: SV: Kylrør dimension
Skrivet av: ottostrilen skrivet 12 oktober 2016, 15:51:29
Takk for alle svar.
Nå er pumpen montert og satt drift.
 tummenupp :)