Skrivet av: Philip
« skrivet: 23 augusti 2014, 20:32:51 »Topp! Hittade även service manualen,
Skrivet av: Philip« skrivet: 23 augusti 2014, 20:32:51 »Topp! Hittade även service manualen,
Skrivet av: Philip« skrivet: 23 augusti 2014, 20:28:47 »Tackar! Bra tips ang. genomföringen, ska kollas närmare..
Skrivet av: Josth« skrivet: 23 augusti 2014, 13:55:16 »Försök på tag på Panasonic "Service Manual" för den modellen. Vissa avsnitt i den berör själva installationen.
Väggenomföringar finns t.ex. hos http://enduser.entrade.ehandel.net/sv/category/56/Vaggenomforingar. Där kan man inte beställa som privatperson men installatören som ska göra rören, vakumpumpning och driftsättningen kan beställa hem det som behövs inkl kanaler etc. Håldiameter 65mm räcker nog oftast men 70mm diameter är Panasonics rekommendation på en tidigare modell. Tegel kräver en hålborr som klarar hårda material. Ordna fram elanslutning och sätta upp ett bra mark- eller väggstativ är t.ex. saker som kan förberedas innan bara måtten blir de rätta. Skrivet av: Philip« skrivet: 23 augusti 2014, 10:30:04 »Jag har precis skaffat ett hus med direktverkande el och kommit över en panasonic luftvärmepump, har letat efter installationsmanual på nätet utan framgång.
Det jag bla skulle vilja veta är vilken diameter som rekomenderas på håltagningen, 10 el 16 amp säkring? Rekomenderas att använda någon slang/rör i genomförningen? har tegelvägg. Tänke jag skulle montera det mesta och sedan ta hjälp med vacumsugningen. |
|