Författare Ämne: 1245 Hög Kond UT  (läst 2722 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
1245 Hög Kond UT
« skrivet: 24 juli 2021, 17:08:51 »
hej!

startar en ny tråd efter min "högtryckslarm 50"
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75012.0

det larmet har inte återkommit efter jag gjorde rent filter och avluftade acktanken.. få se om det återkommer...

men, har hållit lite extra koll på den nu, och när man spolar varmvatten så startar pumpen... går en stund och sen stannar den och kompressorinfo säger
"hög kond. ut"

nu sist när jag stod där sÃ¥ startade pumpen om sig själv,  sen lixom knackade det i den,, växelventilen?


det blir inget i larmloggen.

och jag har loggat den med USB sen den va ny, (trodde jag)
va nu inne i menyn och stängde av loggningen (så jag inte skulle tappa dagens loggning) nu när jag kollar på usb så va senaste filen från 2017

vad tusan gör man?

EDIT: att den startade om sig var nog för att jag var inne i USB-menyn, när jag gjorde samma sak igen blev skärmen grå och den startade om sig helt och hållet.
har nu bytt USB så får vi se om den loggar...
« Senast ändrad: 24 juli 2021, 17:23:06 av thestrut »
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2021, 22:53:25 »
Funderar på om tempgivaren för kondensor ut är OK?
Kolla BT2 och jämför med BT12 när cirkpumpen går och den inte gör varmvatten?
Visar de lika?
Om inte är det troligen fel på BT12.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2021, 12:25:13 »
duschade precis och sprang ut efteråt och kollade på pumpen

lyste rött och den varnade för högtryckslarm 50 (igen) så det är tillbaka

givare på kondensorn?

går det manuellköra cirkpumpen och avläsa BT2 och BT12?
hur gör jag det nudå...

måste rusa, tillbaka i eftermiddag :)

Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2021, 13:54:16 »
Fick du igång loggningen? Så kan man kika på den vad som händer.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2021, 16:25:40 »
loggningen fungerade inte med det andra usb minnet :( men nu har jag formaterat det första och testat igen och nu verkar den skriva.

jag har satt den på 15 sekunder eftersom den går så pass kort tid innan den slår av.

jag försökte slå på cirkpumpen manuellt i meny 5.1.11 för att kolla BT12

ställde den pÃ¥ 100% och dÃ¥ gick den kanske 1 minut,  sen stannade den utan nÃ¥got larm eller ljud..

BT2 och BT12 ökade och följdes åt men eftersom den gick så kort tid så han jag inte se att de stabiliserade sig...


Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2021, 16:54:29 »
nu har jag loggat, och spolade sedan varmvatten ett tag..

samma fenomen, den gick några minuter sen slog av med texten "hög kond ut"

jag bifogar filen och hoppas någon kan tyda den :)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2021, 18:18:31 »
Kan du logga 5 minuter värmeproduktion också? Stäng av stopp av värme /höj över utetemperatur. Öka minsta framledning till 50-60 om möjligt. Annars höj kurva och/eller förskjutning tills beräknad framledning blir 50-60.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2021, 18:27:18 »
Skulle kunna testa såklart om det hjälper till med felsökningen:)

Jag har externa cirkpumpar till golvvärmen,
Dessa kan jag stänga av och bara värma aktanken va?

Ska se om jag lyckas få igång värmeproduktionen, ska ja logga var 15 sekund då med
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2021, 18:42:17 »
Åh, ja golvvärme får du inte skicka några sånna temperaturer. Går det skicka rakt mot en tank så är det bra. Testet är för att bedöma kondensorns och cirkulationspumpens funktion. Indirekt hur ren varmvattentankens laddslinga är.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2021, 19:36:45 »
Efter lite krångel har jag fått den att producera värme..

Den hade ju gÃ¥tt i nÃ¥t sommarläge😃

Men nu kör den förfullt och det verkar gå bra
Framledning ca 32
Returledning ca 25

Hetgas ca 63 (vid varmvatten va den uppe mot 90)

Så detta verkar ju fungera (tyvärr då säger något mig, att det inte är ett enkelt fel som cirkpump)

Jag låter den logga ett tag, så kommer här snart en fil på värmekörningen

Ps, jag har plockat bort fronten och känner på rören kring växelventilen, de känns lika ljumna, kring 40 grader, lite varmare än kroppen
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2021, 19:51:14 »
Nu när den kört ett tag, känner jag att alla rören kring växelventilen börjar bli varma.

Värmebärarpumpen har gått ner till 1% va kring 60% i början om ja minns rätt

Framledning bt2 42 grader
Retur bt3 29 grader

Känner jag på rören till/från acktank är det tydlig skillnad på dem..

Jag loggar fortfarande (hoppas jag)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2021, 19:59:46 »
Att rören runt ventilen blir nästan lika varma är att dom är nära varandra är ingen indikator på något, ska kännas en bit från ventilen.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2021, 20:04:30 »
nu har jag avslutat min framtvingade värmekörning.
det verkar fungera normalt känns det som.

här kommer filen

Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #13 skrivet: 25 juli 2021, 22:07:00 »
nu har jag loggat, och spolade sedan varmvatten ett tag..

samma fenomen, den gick några minuter sen slog av med texten "hög kond ut"

jag bifogar filen och hoppas någon kan tyda den :)

Jepp, skillnaden mellan BT2 och BT7 är 12-13 C vid VV-laddning.
På min 1245-8 är det 2-3 C.
Du har dålig värmeöverföring från värmebärare till varmvattnet.
Förhoppningsvis är det bara luft i slingan, prova att lufta via QM22 som sitter bakom panelen, ganska högt upp i mitten.
Det sitter en slang som ser ut som ett J i ett spår i frigoliten ansluten till ventilen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1245 Hög Kond UT
« Svar #14 skrivet: 25 juli 2021, 22:22:27 »
Jag luftade på den när jag tog bort fronten...
Men kom vatten direkt typ så jag stängde..

Ska ja prova lufta igen?

Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!