Författare Ämne: Trycket Ökar  (läst 3532 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Johntigris

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Trycket Ökar
« skrivet: 29 januari 2010, 17:20:25 »

Jag har en Nibe Fighter 2020 14kw som är dockad till en EVP 230 För några veckor sedan misslyckades den med avfrostning 3ggr på raken och stannade. detta hände 4-5 ggr och efter manuell avisning gick den igen i några dagar. Därefter fick jag ett nytt stopp med
"Högtryckspressostaten har löst ut vid avfrostning" Detta händer några ggr.

Därefter vaknar jag en morgon och det låter som ett vattenfall i hela huset. Tryckmätaren visar 1.1 bar. Jag luftar elementen och det är MYCKET luft. Det lukter lite lösningsmedel när jag luftar.

Drar igång pumpen och luftar igen efter fem minuter. Mycket luft

På detta sätt fortsätter det.

Går pumpen en timme så är trycket uppe i 1.1 bar och det finns ohyggliga mängder luft

Vrider ner rumstermostaten så pumpen stannar men efter fyra timmar med bara cirkulationspump är trycket åter uppe i 1.1 bar och måste luftas.

Har nu tappat ur vattnet och blåst ur pumpens vattenbärarsida utan att hitta smuts och filtret är rent.

Kör nu bara elpannan och problemet är borta när jag inte låter vatten cirkulera genom pumpen.

Nibes kille har inga klockor för att kolla om pumpen trycker ut freon i värmebäraren, han hör i sin tur av sig till en kille på en annan firma som skall komma och mäta om den släpper över freon i värmebäraren. detta skall kollas när vädret blir bättre.Om det är någon packning mellan kompressor/värmebärare som är trasig kommer inte reparation kunna ske på ganska lång tid enligt den nya killen.

Min frÃ¥ga är dÃ¥, vad kan det annars vara som orsakar  all denna luft.?

Jag har bara 0.5 bar förtryck i expansionskärlet

Givare är bytta och utflyttade på pumpen.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trycket Ökar
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2010, 19:47:05 »
Ärligt talat sÃ¥ tror jag att det är köldmedia som läcker till vämebäraren.  :'(

Hur länge sen var installationen?
Gäller trygghetsförsäkringen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket Ökar
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010, 07:31:06 »
Det borde sluta inom ett par dar om det köldmedia. och vp slutar att ge värme
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Johntigris

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Trycket Ökar
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2010, 08:00:42 »
Försäkringen har gått ut med ca 4 månader tror jag, så det får nog bli hemförsäkringen.

Jag kör inte med VP nu för då får jag stå och lufta hela tiden för att hålla trycket i schack.

Tack för bekräftelsen av min teori.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket Ökar
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010, 09:32:07 »
försäkringen gäller 6 Ã¥r . 2020 har den funnits pÃ¥ marknaden i 6Ã¥r?   jag köpte min 2007 och har för mig den kom Ã¥ret innan.
det är inte en 2005-14 du har den kom tidigare
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Trycket Ökar
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010, 10:13:40 »
Var kommer luften ifrån?? Så mycket köldmedia kan väl inte pumpen innehålla?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trycket Ökar
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010, 10:37:54 »
2 kg köldmedia blir ca 1,5 kbm vid atmosfärstryck.  studs
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket Ökar
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2010, 10:46:11 »
Var har du läst det??

//G

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket Ökar
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2010, 11:02:20 »
Anta att du har ca 3 kg köldmedie i flytande form i din Vp.
I gasform blir det en flera kubik.
Om det läcker mellan plattorna i plattvärmeväxlaren och går ut i radiatorsystemet
så kan det säkert bubbla ett bra tag.

Det är inte det som är det största problemet
det är då gasen e slut och radiatorvattnet läcker in i köldmediesystemet
och rinner in i oljan i kompressorn..   fiR:

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trycket Ökar
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2010, 13:11:18 »
Var har du läst det??

//G

Mellan tumme och pekfinger-matte.  ;)

Luft har densiteten ca 1,2 kg/m3 vid atmosfärstryck, köldmedia är troligen lite tyngre än luft men antagligen marginellt. Det kan säkert fela på decimalen men det blir i den storleksordningen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Trycket Ökar
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2010, 13:13:15 »
Var har du läst det??

//G

Mellan tumme och pekfinger-matte.  ;)

Luft har densiteten ca 1,2 kg/m3 vid atmosfärstryck, köldmedia är troligen lite tyngre än luft men antagligen marginellt. Det kan säkert fela på decimalen men det blir i den storleksordningen.

Jäsickens.....

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket Ökar
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2010, 13:25:50 »
Var har du läst det??

//G

Mellan tumme och pekfinger-matte.  ;)

Luft har densiteten ca 1,2 kg/m3 vid atmosfärstryck, köldmedia är troligen lite tyngre än luft men antagligen marginellt. Det kan säkert fela på decimalen men det blir i den storleksordningen.

Det där e lite intressant.
Jag tror det skiljer sig väldigt mycket på olika köldmedier.
R407c har en kokpunkt på ca -44 grader c.
Släpper du ut 3 kg flytande R407c ur ett kärl i ett  rum sÃ¥ lär det nog bli bra mycket mer än 1,5 m3.
Jag skulle utan att ha några grunder för det gissa på att 3kg 407c. att det kan röra sig om flera hundra m3 i gasform.
Men det mÃ¥ste jag ta reda pÃ¥.   Sc:,h

//G

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trycket Ökar
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2010, 14:28:55 »
Jag hittade ett värde på ångdensitet på 3,42 x luft för R404A vilket blir ca 4,1 kg/m3 , vilket innebär att 2 kg "bara" blir ca 1/2 m3.

http://www.fiskhamnens-akeri.se/filer/K%C3%B6ldmedium%20R404A.pdf

Hur som hellst så kan vi konstatera att det kommer bubbla bra länge.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!