Skrivet av: dbar
« skrivet: 14 augusti 2018, 20:59:01 »Maskinen är väldigt optimerad från fabrik.
Dock så kommer Ngenic att korrigera dina förändringar en hel del så jag föreslår att du stänger av det under intrimmningen.
Förslag:
VV: sänk tanktemperatur 1 grad åt gången och se när du upplever att ditt tappvarmvatten inte räcker till, i det läget höj 1 grad igen.
Husvärme: finjustera din värmekurva (parallellförskjutning) neråt 1 grad var annan dag. När du känner komforten är lidande, höj en grad.
Detta är de begränsningar du kan göra för att optimera ditt system.
Mvh
Daikin
Tack för inputten Daikin. Är både ett enkelt och bra förslag detta.
Kan ju fixa VVB-temp redan nu,
paralellförskjutningen så fort det börjar svalna av lite
sen potentiellt själva kurvan när det börjar bli kallt på riktigt då.
Sedan koppla tillbaka ngenic.
ska ta en kontakt med ngenic också, och fråga dem hur dem ser på det hela med värmepumpars värmekurva och ngenic rent almänt. Återrapporterar här om dem har något intressant att tillägga
@Daikin_: Har du möjligen koll på min fråga ang v1.14.00 och LAN-adaptern
Behöver jag uppdatera för att installera den, och kan jag i så fall göra det själv (driver ett IT-bolag, så kunskap är ingen bristvara), om jag inte kan/bör göra det själv. Vem kan jag köpa den tjänsten av i Halmstad?