Hej!

Har bott i min nya villa i ca 6 månader och har märkt att mitt FTX ventilation låter väldigt mycket vid lägre temperatur. Det är inget buller eller så som man förväntar från ett FTX system, men det är endast högt, skarpt och hög-frekvensigt ljud.

Jag har märkt att detta endast händer vid temperatur runt 20 C inomhus, d.v.s. ibland när jag har på AC:n, öppnat fönster och under vintermorgonen. Misstänker att det är fläkten för frånluften som låter. Skulle verkligen behöva hjälp med att kunna identifiera problemet då jag inte vet hur mycket det kostar att få hjälp av en specialist/tekniker.

Jag bifogar bilder på modellen:
https://ibb.co/y5rt6tG
https://ibb.co/wLK90Xt
https://ibb.co/QDYQC73

Det är "lådan" på höger enligt bilden som orsakar ljudet under lägre temperatur (misstänker att det är den som har frånluftsfläkten). Den vänstra "lådan" låter knappt något.

All hjälp och tips uppskattas!

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Är huset nytt så har du ju garanti på grejerna, lokalisera felet och ta kontakt med den som du har köpt anläggningen av.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Oljud från FTX-ventilation vid lägre temperatur
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2022, 21:40:57 »
Material rör sig lite vid temperaturförändringar. Med en massa otur kan någon grej kring en fläkt komma mot fläkten då och skapa oljud. Hade det problemet i en bil, fick fila bort någon mm plast vid fläkten för att lösa det.

Du får öppna något lock och kolla in på grejerna när ljudet finns där.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!