Hej

Nybyggt hus och en Nibe1255 som varit igång några veckor. Jag har inte borrat än och kör på enbart el. Jag befinner mig 50 mil bort och har fått Temperaturbegränsarlarm. Hände för ett par veckor sedan också med då återställde jag det själv efter att ha läst att den sensorn kan ha utlösts vid transport. Max framledningstemp är satt på 40 grader... Via Nibe uplinks grafer ser det ut som att framledningstemp spikat på 90 grader? Tips och råd mottages tacksamt


[img

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Temperaturbegränsarlarm
« Svar #1 skrivet: 24 december 2018, 09:34:36 »
Tror du får lyfta bort fronten 2 torx skruvar nertill sen lyfter man bort den enkelt sen går det återställa temp begränsaren med en liten skruvmejsel men frågan är egentligen varför det uppkommer har du väldigt hög önskad vv temp inställd eller nått liknande för den ska lösa över 89 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Temperaturbegränsarlarm
« Svar #2 skrivet: 25 december 2018, 19:52:25 »
inte helt ovanligt det är fel på tempbegränsarna på xx45 xx55 modellerna, har bytat flera stycken, senast förra veckan.
Tryck med en mejsel i det lilla rektangulära hålet, men tryck inte för hårt.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Temperaturbegränsarlarm
« Svar #3 skrivet: 25 december 2018, 23:01:21 »
Ser ut som om något stoppar flödet och sedan rusar temperaturen tills begränsningen träder i och sätter stopp?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad pezmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Temperaturbegränsarlarm
« Svar #4 skrivet: 26 december 2018, 07:59:24 »
Jag har återställt med skruvmejsel några gånger nu. Men inatt slog den ifrån. Får ta och ringa Nibe.

Vad kan stoppa födet? Kan det vara luft i systemet?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Temperaturbegränsarlarm
« Svar #5 skrivet: 26 december 2018, 12:33:25 »
inte helt ovanligt det är fel på tempbegränsarna på xx45 xx55 modellerna, har bytat flera stycken, senast förra veckan.
Tryck med en mejsel i det lilla rektangulära hålet, men tryck inte för hårt.
I det här fallet verkar den ju funka den ska bryta vid 89 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad pezmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Temperaturbegränsarlarm
« Svar #6 skrivet: 27 december 2018, 23:24:51 »
 Men tolkar jag det rätt som att den ut 90-gradigt vatten till golvvärmen? Det verkar ju rätt dÃ¥ligt för mina trägolv? Max framledning är satt till 40 grader

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Temperaturbegränsarlarm
« Svar #7 skrivet: 27 december 2018, 23:40:48 »
Det är samma givare som används vid värme drift som vv beredning men 90 grader ska den inte vara vid beredning så nånting är fel och uplink kan visserligen visa konstiga värden men här verkar det ju stämma men kör usb loggning då bör man kunna se vad vp gör och vad som är fel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 777
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!