Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Överbelasta borrhÃ¥l  (läst 1117 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Mellanbarn

  • Gäst
Mellanbarn
Överbelasta borrhål
« skrivet: 30 november 2021, 19:46:56 »
Nyinflyttad med en 22 år gammal Thermia Villa Classic så noterar vi när kylan kryper på att det är glappkontakt. Vad jag kunna felsöka mig till i kretskortet/reglerdatorn. Att byta reglerdatorn skulle förstås lösa problemet men att hitta en likadan verkar knepigt och hur mycket får det kosta att laga en gammal värmepump.
SÃ¥ för att överleva vintern och kunna nörda ner sig ordentligt i vilken ny pump vi behöver sÃ¥ klurar jag ut följande alternativ.  Startsignalen till elpatronen fÃ¥r starta värmepumpen, ett enkelt tidrelä fördröjer starten av elpatronen sÃ¥ värmepumpen fÃ¥r en chans att göra jobbet. Men finns det nÃ¥gra fallgropar?

Finns det någon skyddsfunktion kring värmepumpen och borrhålet som gör att man riskerar överbelasta borrhålet om man startar det med annan styrning?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Överbelasta borrhål
« Svar #1 skrivet: 30 november 2021, 22:34:27 »
Hej!
Det kommer nog inte funka så bra.
Varken högtryckspressostat, lågtryckspressostat eller driftpressostat (för VV-laddning) bryter spänningen till elpatron.
De 2 första är skydd, men den sista styr VV-laddning.
Om du har legionellahöjning på VV kommer även detta bli knepigt.

Sen finns ju även skyddet att låg temp på KB stoppar kompressorn, men man kan ju kolla brine-temp regelbundet.

Har du provat att lossa/sätta tillbaka alla kontakter för att utesluta att dessa ärgat?

Sen finns alltid knepet att "baka" kretskortet i ugnen, 8 minuter i 200 grader är tipset.
Det finns nått youtubeklipp om hur man gör.

« Senast ändrad: 30 november 2021, 22:39:17 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Överbelasta borrhål
« Svar #2 skrivet: 30 november 2021, 22:45:09 »
En sån gammal VP är en ON/OFF och då håller hålet, går att styra med relän som säger, du verkar veta lite, lämpligt att ha tidrelä då på patronen , ta manövern till och starta kompressorn. det som ska tänkas är att VP gör värme i stopp/start sekvenser, kallt ute många av den sorten, så någon form av maxtermostat för kompressorn kanske behövs, så den inte löser på HP eller LP. Men inget är omöjligt bara tar lite längre tid och klura på hur det ska lösas.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Överbelasta borrhål
« Svar #3 skrivet: 30 november 2021, 23:12:53 »
Förstås, om man är riktigt slängd på att koppla ihop grejerna så kan man ju koppla in pressostaterna via relä som får bryta spänningen till kompressorns kontaktor.
Delar man upp styrspänningen till elpatron på 2 så kan man då köra spänningen till elpatron via tidsrelä och spänningen till kompressorn via pressostaternas relä.
Kan ju funka...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Mellanbarn

  • Gäst
Mellanbarn
SV: Överbelasta borrhål
« Svar #4 skrivet: 01 december 2021, 19:02:47 »
Tackar för lektionerna. Misstänkte att det fanns en hake eller tre. Har ändå jobbat med automation i 25 år men här verkar krävas lite mer än ett relä och lite koppling. Det ska ju också vara pålitligt nog för att våga åka hemifrån
Har borstat och klämt ihop kontakterna så glapp där borde varit löst.
Baka i ugnen låter intressant, får läsa på ett varv.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Överbelasta borrhål
« Svar #5 skrivet: 01 december 2021, 20:20:14 »
Det med lite extra för att fÃ¥ det att fungera och vara 95% säkert känner nog du till enligt sista inlägget. I bland är man blind och kommer pÃ¥  att det behövs mera smÃ¥ detaljer för att fÃ¥ ihop det. Klura lite pÃ¥ det sÃ¥ kanske du kommer pÃ¥ en lösning. Kan bli flera relän och ev, givare.

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Överbelasta borrhål
« Svar #6 skrivet: 01 december 2021, 20:37:02 »
Glöm bara inte att köldbärarpumpen ska igång också, inte bara kompressorn.

// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Överbelasta borrhål
« Svar #7 skrivet: 01 december 2021, 21:02:41 »
Det har förekommit fall här pÃ¥ forumet där elektrolytkondensatorer har Ã¥ldrats och ställt till det. Det finns nÃ¥gra trÃ¥dar som handlar om sÃ¥dana fall. Fast jag undrar om det inte har blivit totalstopp pÃ¥ pumpen i sÃ¥dana fall. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!