Utloggad HiGrip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: FrillesÃ¥s
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Kalla radiatorer
« skrivet: 30 november 2021, 19:38:07 »
Vi har inrett övervåningen och i samband med det installerat radiatorer i ett 2-rörssystem, på nedervåningen så är det 1-rörssystem.

Nu när det är kallare så har vi 16c inomhus och VP har en framledningstemp på 59C, den ligger normalt på ca 40C men nu försöker den nå en innetemp på 20C och värmer då vattnet mer.

På nedervåningen så är radiatorerna uppdelade i 3 slingor, när vi satte in trappan till övervåningen så tog vi bort en radiator och satte dit en ny radiator efter trappan var monterad.

I samband med att vi tog bort och pluggade rören vid monteringen av trappan så fick samma fenomen som nu dvs en slinga som är iskall efter radiatorn vid trappan.

Det känns som att vattnet vänder vid den nya radiatorn vid trappan..

Kan rörmockarna har förväxlat framledning och returrör och det orsakar problemet?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kalla radiatorer
« Svar #1 skrivet: 30 november 2021, 22:47:39 »
Hej!
Om man monterar bort en radiator i ettrörsystem så får man inte plugga, man måste sätta dit en sån här bypass:


Sen måste man ha ettrörskoppel på ettrörsystem, annars kommer vattnet inte vidare till nästa radiator på slingan.

Att blanda ett och tvårörsystem är också lite knepigt, man måste strypa in grundflödet på alla 2-rörskopplade radiatorer så att dessa inte kortsluter flödet, vattnet rinner annars nästan alltid lättare via dessa.

Att förväxla rören är inte så ovanligt, men det sker nästan bara när man byter panna/värmepump, hade ni bytt denna?
« Senast ändrad: 30 november 2021, 22:49:25 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HiGrip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: FrillesÃ¥s
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kalla radiatorer
« Svar #2 skrivet: 01 december 2021, 06:59:56 »
Jo vi märkte det förra vintern, då upplevde vi samma fenomen som nu.

Purmo Thermopanel TP22 skall funka till både 1-rör och 2-rör.

1-rörsystemet och 2-Rörsystemet är åtskilda.

Rören som går fram till denna radiatorn är iskalla, radiatorn som sitter före denna är till hälften varm och dom 2 radiatorerna som sitter efter är iskalla.

Det känns som att vattnet stannar vid radiatorn i köket dvs den före denna radiatorn men där har vi inte ändrat något.



Vad skulle effekten bli om rörmockaren har förväxlat rören vid den nya radiatorn?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kalla radiatorer
« Svar #3 skrivet: 01 december 2021, 10:34:44 »
Jo vi märkte det förra vintern, då upplevde vi samma fenomen som nu.

Purmo Thermopanel TP22 skall funka till både 1-rör och 2-rör.


Nja, du behöver köpa 1-rörs tillbehöret.

https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/varme/element/tillbehor-element/thermopanel-6606562-fordelare-1-rors-2812263
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HiGrip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: FrillesÃ¥s
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kalla radiatorer
« Svar #4 skrivet: 01 december 2021, 16:51:39 »
Sådan fördelare sitter där redan.

Jag har kollat VVS ritningen och Slinga 1 är varm, Slinga 2 är hyffsat varm men slinga 3 är kall.

Blir inte klok på detta.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kalla radiatorer
« Svar #5 skrivet: 01 december 2021, 17:13:45 »
Sitter det en instrypningsventil på slinga 3 som glömts i stängt läge efter borttagningen av radiatorn vid trappan?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kalla radiatorer
« Svar #6 skrivet: 01 december 2021, 18:23:22 »
Jo vi märkte det förra vintern, då upplevde vi samma fenomen som nu.

Purmo Thermopanel TP22 skall funka till både 1-rör och 2-rör.

1-rörsystemet och 2-Rörsystemet är åtskilda.

Rören som går fram till denna radiatorn är iskalla, radiatorn som sitter före denna är till hälften varm och dom 2 radiatorerna som sitter efter är iskalla.

Det känns som att vattnet stannar vid radiatorn i köket dvs den före denna radiatorn men där har vi inte ändrat något.



Vad skulle effekten bli om rörmockaren har förväxlat rören vid den nya radiatorn?

Tvärnit på flödet och det blir varmt på första ,lite nästa och kallt på sista , ta ett foto på första radden , går rören upp mitten eller sidorna.

Utloggad HiGrip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: FrillesÃ¥s
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kalla radiatorer
« Svar #7 skrivet: 02 december 2021, 10:08:37 »
Jag stängde termostaterna på övervåningen, kollade så alla instrypningsventilerna på slinga 1,2,3 (nedervåningen) och fick värme på slinga 3 men så öppnade jag termostaterna lite på övervåningen och då minskade/försvann värmen på slinga 3 igen.. slinga 1 och 2 har värme..

Alla radiatorerna är kopplade rätt.. 1-rör på nedervåningen och 2-rör på övervåningen (övervåningen är nybygge)..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kalla radiatorer
« Svar #8 skrivet: 02 december 2021, 10:23:35 »
Jag stängde termostaterna på övervåningen, kollade så alla instrypningsventilerna på slinga 1,2,3 (nedervåningen) och fick värme på slinga 3 men så öppnade jag termostaterna lite på övervåningen och då minskade/försvann värmen på slinga 3 igen.. slinga 1 och 2 har värme..

Alla radiatorerna är kopplade rätt.. 1-rör på nedervåningen och 2-rör på övervåningen (övervåningen är nybygge)..

Att blanda ett och tvårörsystem är också lite knepigt, man måste strypa in grundflödet på alla 2-rörskopplade radiatorer så att dessa inte kortsluter flödet, vattnet rinner annars nästan alltid lättare via dessa.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HiGrip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: FrillesÃ¥s
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kalla radiatorer
« Svar #9 skrivet: 02 december 2021, 11:28:31 »
Hur stryper man in grundflödet på dom då?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kalla radiatorer
« Svar #10 skrivet: 02 december 2021, 11:36:32 »
Om ventilerna har förinställning i sig så används dessa för att få rätt grundflöde.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kalla radiatorer
« Svar #11 skrivet: 02 december 2021, 12:19:06 »
Slinga 3 är det den som det jobbats på.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kalla radiatorer
« Svar #12 skrivet: 02 december 2021, 13:18:16 »
Hur stryper man in grundflödet på dom då?

Det beror på modell av radiatorventil.
Vanligast är Danfoss eller MMA.
Den förstnämna är enkel, under termostaten finns en metallring med siffror, lyft ut och vrid, lägre siffra = lägre flöde.
MMA kräver en förinställningsnyckel, lossa både termostat och insatsen i ventilen, sen kan man med nyckeln ändra grundflödet.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!