Hej.
Ny här och ny ägare till ett hus med ftx rda installerad. Modell äldre tror jag.
 Nu när det börjat bli kallt ute sÃ¥ bytte jag ifrÃ¥n sommar till vinterkassetten.
 Ur ventilerna sÃ¥ blÃ¥ser det kallt. Mätt till cirka 12-15 grader. Normalt eller nÃ¥nting som är galet?
 Fick tyvärr ingen vidare instruktion till. Bara att jag skulle byta till vinterkassetten.

Med vänlig hälsning,

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Ftx. Blåser kallt
« Svar #1 skrivet: 01 december 2014, 12:39:54 »
Hej Oskar .
Kontrollera eftervärmaren. Den sitter som en låda på tilluftens kanal.
Överhettnings skyddet eller  drifttermostaten brukar det vara.
En del är triac styrda. Det har hänt att dom krånglar.
Mvh
Cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Oskar j

  • Gäst
Oskar j
SV: Ftx. Blåser kallt
« Svar #2 skrivet: 01 december 2014, 15:22:32 »
Var uppe på vinden och kollade men blev inte klokare. Luften in var ju kall sen den som den sedan skickar ut kändes betydligt varmare. Men ändå blåser den ut kall luft i huset.
 FÃ¥r bli ett samtal till nÃ¥gon ventilations firma imon.
Med vänlig hälsning, 

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Ftx. Blåser kallt
« Svar #3 skrivet: 10 december 2014, 21:12:45 »
Hej!

Utan eftervärme är det helt normalt att tilluften efter ftx är 5-10°C kallare än frånluften.
Beroende på verkningsgrad och utetemperatur ska tilluften vara kallare är frånluften.

Exempel, temperaturverkningsgrad 75 %, frånluft 20°C
utetemp     tilluft
10             17,5
0               15
-10            12,5
-20             10

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!