Min tanke är att det kanske är expansionsventilen som inte hinner med den snabba förändring som växlingen mellan extremtemperaturerna skapar. Är dock inte kyltekniker, så det kan lika gärna vara nåt annat. Som jag ser det bör du nog få dit någon som verkligen kan sina saker om problemen skall kunna utredas ordentligt.
Frågan är om det kanske skulle vara ide att byta värmepump, Sirius tillverkar nya värmepumpar som kör med direktexpansion, ett samtal till dem kanske skulle kunna resultera i en ny mer väl fungerande anläggning?
Tack för svaret. Jag misstänker också att det är något med expansionsventilen. Det ända var att jag hade trott att det skulle vara högtryckspressostaten som skulle slå ifrån. Men när jag mätte på kontakterna på pressostaten så indikerade det att det åtminstone var lågtryckspressostaten som slog ifrån.
Jag har varit i kontakt med Sirius men problemet med att ansluta deras system är att dom använder 12 mm kopparrör och att mina 19 mm rör kan ge ett för dåligt flöde som skulle kunna leda till att köldmediet stannade ute i förångningsslingan.
Däremot har Super Therm Värmepumpar en värmepump som antagligen skulle kunna användas eftersom dom använder sig av 22 mm rör.
Innan jag byter ut värmepumpen och samtidigt använda mina rör som ligger i backen (ute på kommunens mark så det är inte så lätt att byta ut dessa) så vill jag vara säker på att felet inte ligger där.
Om man tittar närmare på värmepumpen så innehåller den inte så många delar så jag ser ingen anledning till att byta värmepump utan att först undersöka orsaken till mina problem.
Jag håller på att försöka förstå hur värmepumpsystemet fungerar med expansionsventil, kondensor, förångare och vilka tryck och temperaturer som förväntas i olika punkter i systemet så därför kan mina antagande vara felaktiga.