Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Varvtalsreglering, igen...
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Varvtalsreglering, igen... (läst 1307 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
Varvtalsreglering, igen...
«
skrivet:
18 september 2007, 10:04:01 »
Citera
Jag ser att Copeland-scrollen i min VP är specad både för 50 och 60 Hz drift.
På etiketten står att den varvar 2900 rpm vid 50 Hz och 3500 vid 60 Hz.
Det finns en uppgift om "V", där enheten är skriven som "M|/H", jag antar att det är ett mått på flöde eller så, och värdet vid 50 Hz är 6,74 och vid 60 Hz är det 8,14.
Kan man räkna med att få ut uppåt 20% mera effekt om man skulle köra den på 60 Hz i stället för 50 Hz?
Man skulle ju kunna ha det utetempberoende, så om det börjar bli ordentligt kallt kan man varva upp den.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-1
Jag älskar värmepumpar!
tracker
SV: Varvtalsreglering, igen...
«
Svar #1 skrivet:
18 september 2007, 19:06:10 »
Citera
expansionventil måste hänga med och ge tillräckligt med kylmedia ut till förångaren som även den måste var överdimensionerad sedan till kondensorn som måste ha kapacitet att ta emot energin
tvivlar på om den är fabriksgjord att komponenterna är överdimensionerade tror snarare tvärt om.
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Varvtalsreglering, igen...
«
Svar #2 skrivet:
25 september 2007, 15:22:38 »
Citera
Jag frågade Stiebel om skillnaden på exp ventil, förångare och kondensor mellan WPF-10 (10 kW) och WPF-13 (13 kW), och svaret blev:
---
Hej Thomas.
Endast exp.ventil skiljer sig.
TLEX 3,0 WPF 10
TLEX 3,5 WPF 13
---
SÃ¥ enbart expansionsventilen borde spela roll i detta fall.
Någon som har några kommentarer om ifall original expansionsventil skulle hänga med med 20% extra flöde?
Tyvärr hann ju nån köpa frekvensomriktarna jag hade spanat in på blocket, trots att jag var blixtsnabb.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Varvtalsreglering, igen...