hej
jag har en ecozon VPLV-700 dockad mot en elomax 250 och har haft problem länge med att den får felmeddelandet "låg uteffekt hos värmepump". mestadels kommer problemen när det börjar bli kallt ute. är helt grön på detta men kollat lite och verkar inte vara nått smutsfilter installerat, automatiska avluftaren saknar skruven som ska täta efter luftning. oftast har den hoppat igång efter jag tryck på den gröna knappen på högtrycksvakten. sen han som installerade maskinen hade ändrat nått på fasvakten eller vad det heter?
där står oxå i manualen: vid uppstart av ett nedkylt system skall pannan startas i läge "elpanna" när önskad temperatur är uppnådd väls önskat driftsätt. detta för att larm "låg uteffekt hos värmepumpen" ejska aktiveras
om värmepumpen varit i drift mer än 3 timmar ska panntemperaturen överstiga 35 grader om ej kontrollera värmepump.(elpannan sänker panntemp till ca 30 grader för att problemet ska uppmärksammas. och jag har testat att starta med pannan själv igång och sen aktiverat pumpen. några ideer??? som sagt rätt rookie på detta.(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0192.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0191.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0189.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0190-1.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/dd.png)
-
Min gissning är att överhettningsskyddet på elpatron löst ut eller nått liknande så att elpatron inte stöttar som den ska när värmepumpen inte orkar själv.
Då sjunker panntemp och larmet löser ut.
-
ok fast tror inte den har kickat in än de har ju inte varit så kallt än, men kan man inte köra utan patronerna ett tag å se?? den tappar tempen ofta nu så jädra irriterande
-
Verkar din EcoZon ge den effekt den ska ge?
Finns det ett synglas på den?
Snurrar fläkten som den ska?
-
hej
ja när den funkar så är det inga problem alls, kan de va nån inställning bara? skickar med lite fler bilder. kom gärna med fler ideer. :-) tack så länge
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0196.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0194.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0199-2.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0200.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0198.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0197.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0195.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0193.jpg)blev smått men den gröna knappen har den hoppat igång på och bilden ovan har den oxå startat på nångång
fler bilder??
-
hej igen
har nu kört utan eltillskott aktiverat och funkar kanon, kan de va som du skrev Carl N att de är överhettningsskyddet?? hade väck plåten och fattar det som denna??(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0202.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0203.jpg)
-
Finns nån knapp att trycka in på den?
-
tror de e den svarta på höger sida om den
-
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/IMG_0202.jpg)
Måste vara den röda knappen under jordsladden, men svårt att se om det är en skruvskalle.
-
det är en skruvskalle den svarta e kopplad till skyddet har testat att trycka på den men där är ju inget som indikerat att den har utlöst? e det vanligt de går sönder eller kan de va elpatronerna? går de att mäta?
-
hej igen
nu fick jag felmeddelande igen och nu fick jag igång pumpen när jag tryckte in den gröna knappen på högpressostaten... vad brukar va fel då när den löser ut??
grrr blir tokig >:(
-
Nej bil inte arg nu :)
Löser en ecozon på högtryck är det nog bara filtret i laddkretsen som du behöver göra rent.
Dom erfarenheter jag har gällande driftsäkerhet är jättebra .
Mät deltat på T och R från värmepumpen
Håll dig runt 8- 10 g vid dim temp för märkeffekten
Mvh
Cc
-
ok menar du smutsfiltret?? isf verkar inte som där är nått? ej så haj på detta som du märker
-
följ rören ut från pannan till vp .
antingen ska det sitta en mässingsfärgad klump med ett sexkantslock på eller så sätter man en kulventil med filter i.
då är den ventilen lite större och har också en sexkant på sidan ,,
titta efter något sådan i laddkretsen
cc
-
mm Bild 2,, din cirkulationspump är felmonterad.. Motorn sitter kl 12 nono
Den ska fällas så den hamnar kl 3 eller kl 9
cc
-
Det kan vara luft också som hindrar cirkulationen mellan pannan och värmepumpen. Sc:,h
-
ja med den felmonterade pumpen ,,, luftfickan kan samlas runt pumphjulet och flödet avtar
-
kanon bara hitta fel!! ska åtgärda pumpen men har följt rören ut till pumpen men finns inget dontknow är det skit i rören som skapar problem??
-
Om det inte finns ett smutsfilter monterat av installatören fastnar eländet i växlaren ,,
försmutsningen gör att växlaren klarar inte av att kyla av processen ,, om det nu är det felet,,
men en felsökare av värme ska enkelt kunna finna orsaken till dina HP larm ,,
ecozonen är en driftsäker och enkel vp ..
cc
-
ok tack för hjälpen!! ska kanske sätta dit ett filter då. kan man kanske spola rent systemet innan eller??
-
hej igen! nu har jag vänt ner pumpen och märkte oxå på bild 1 att kranöppnaren slog emot röret så den har inte öppnat helt. återkommer om detta funkar bättre. sen idag när jag fått felmeddelandet och värmen sjunkit och pumpen inte startat så på bild 12 så tryckte jag in den blåa översta saken så pumpen kördes igång när man håller in den och sen när jag släppte den så kickade pumpen igång av sig själv. hur funkar det??
-
den blå saken är ett motorskydd för kompressorn ,,
du måste ha tappat en fas eller något dyligt när du trixa med CP ,, stängde du av värmepumpen på arbetsbrytaren innan du börja trixa med pumpen,
cc
-
ja jag stängde av allt innan jag började trixa men tryckte först på den blå innan jag började med cp. bild ett e det ett smutsfilter eller bara en pluggning? ska man mäta på motorskyddet så att alla faser är där? förlåt för min okunskap Sc:,h
-
om värme pumpen går har du ström på alla faser ,
man behöver aldrig be om ursäkt för att man har en fråga,, det finns inga dumma frågor bara dumma svar,
Bild ett är ett pluggat t-rör
Med vänlig hälsning
cc
-
hehe ok de e sant de :-) tack för hjälpen har ju lärt mig en del redan ju.. men rekommenderar du att sätta dit ett smutsfilter då? mvh
-
Ja om det inte finns något filter är det en stark rekomendation ,
Passa på att spola växlaren Baklänges om du har möjlighet,
Med vänlig hälsning
cc
-
En fråga till CC☺️ Vilket smutsfilter? De med filter snett ut eller de med avstängningkran mer som en boll om du förstår vad jag menar😣 och ska man montera den på utlopp mot värmepumpen??
-
Ja ta en en filterball som den kallas ( kulventil med filter)
Den ska monteras på det kalla vattnet som går in i väme pumpen ,
Jag tar alltid en dim större ventil/ filter en rördim ,
Lite mindre tryckfall i filtret !
Cc
-
Ok kanon !! Tack för snabba svar cc
-
hej jag igen! :)
haft isär shunten för jag hade ett tickade ljud antagligen för att den gick trögt och såg den hade kuggat utanför plasten. nu är frågan jag har satt ihop den men vad är mittenläget på min shunt? är det rakt upp?? eller ska man gå åt vart värmen öppnar? dontknow
-
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/64139FFF-E225-4063-BEB9-B5BC06D20DA5.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/0D6759A4-039F-41AB-AED2-A084BB72D233.jpg)
(http://i945.photobucket.com/albums/ad297/cooljb/A405190C-ADC1-43F8-9272-169360E47F54.jpg)
-
hej då var det jag igen med min helvetes pump!! när jag vaknade imorse så hade automatsäkringen gått till pumpen, startade igen men fick då igång den med att reseta motorskyddet gick nån sekund stannade och väntade ett tag resetade gick igång nån sekund samma sak?? märkte nån sladd satt lite halv löst så jag spände alla skruvar på motorskyddet och på kopplingsplinten. så nu funkar det igen. är det vanligt att det glappar på dessa grejor?? ofta man behöver byta motorskyddet? mvh jerry
-
ne nu stannar den ofta igen grrrr tycker det surrar lite ifrån kontaktorn ibland innan start??
-
hej alla!! då kan jag avsluta denna tråd,,, fick hit vd:n för Ecozon Mats Carlsson tummenupp som kikade på problemet. det var kontaktorn som spökade och trimmade in maskinen på lågpress och lite andra inställningar. så nu går den som en dröm. tacka alla inblandade och måste säga att Mats va en härlig gubbe :-)
-
:)
nu hade du tur cooljb
du fick ut en riktig kyltekniker / felsökare till din värmepump..
Det finns mycket kunskap i den herrn, Nu bör du få en problemfri värmepump som du kommer att ha glädje
av i framtiden
Med vänlig hälsning
cc
-
Hej jag igen😀 Tänkte en fråga ang givare,, har enbart utgivare så jag undrar ska man ha innegivare oxå? Bor i en o halv plansvilla. Ok spelar de nån roll om man har ett rörs system eller 2?