Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Luft problem.  (läst 4759 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Luft problem.
« skrivet: 10 oktober 2012, 19:29:07 »
Har fått min Thermia installerad nu.
När pumpen startar så bubblar det som om det är luft i rören ut till borrhålet.
Är detta vanligt?
Hur ska jag få bort det?

Utloggad Kenshin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Effektivisera mera
SV: Luft problem.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 21:50:59 »
Du skall se till att det är luftventil både på brinens tillopp och returledning.
Det är viktigt.
Jag har sett flera installationer med just det problemet att man bara satt luftare vid exp-kärlet.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Luft problem.
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 21:58:26 »
Har du fått pumpen installerad av en firma så bör det ingå i deras åtagande att få systemet luftfritt det brukar man göra genom att pumpa runt brine med en kraftig pump i nån typ av tunna. Har du tur kan luften försvinna efter några dagars drift så vänta nån dag innan du ringer installatören.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luft problem.
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2012, 17:49:25 »
Firman har pumpat runt vätskan med en sådan pump.
Luft finns fortfarande i systemet.

På ett annat ställe där fiman varit och installerat har problemet pågått i 3 månader.
De hävdar att det inte gör något att det finns luft i systemet.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Luft problem.
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2012, 20:26:27 »
DÃ¥ har dom fel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kenshin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Effektivisera mera
SV: Luft problem.
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2012, 21:16:22 »
Kan du ta ett kort på brinesidan och lägga in här så vi får se hur det är löst med rördragning och luftning.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Luft problem.
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2012, 22:01:22 »
Jag tror dom har rund pumpat brine med för liten pump eller för kort tid görs det rätt från början ska det inte behöva luftas mera.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Luft problem.
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2012, 23:25:18 »
Om man inte har lutning uppåt hela vägen mot pumpen måste man dessutom rundpumpa åt båda hållen för att bli av med luften, det torde ju vara helt omöjligt att pumpa luft 200 meter ned i kollektorn.
Skulle inte förvåna mig om det är detta som är problemet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luft problem.
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2012, 18:11:08 »
Stigningen från borrhålet till huset är ca 20 cm.
Bifogar en bild om den fungerar.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Luft problem.
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2012, 20:04:00 »
Om man inte har lutning uppåt hela vägen mot pumpen måste man dessutom rundpumpa åt båda hållen för att bli av med luften, det torde ju vara helt omöjligt att pumpa luft 200 meter ned i kollektorn.
Skulle inte förvåna mig om det är detta som är problemet.
Tror inte proffsen pumpar åt båda hållen dom har så kraftig pump så det räcker åt ett håll men när jag pumpade hos mig körde jag åt båda hållen med en riktigt klen pump och all luft försvann på en gång så det är nog effektivt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Luft problem.
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2012, 20:05:15 »
Stigningen från borrhålet till huset är ca 20 cm.
Bifogar en bild om den fungerar.
Det ser ut som det sitter en luftning på ena röret prova att öppna när vp står still.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Luft problem.
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2012, 20:53:14 »
Är det verkligen någon vätska i kärlet?
Jag tycker i alla fall att det ser tomt ut.
Lufta INTE utan att säkert ha nivå i kärlet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luft problem.
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2012, 21:08:12 »
Vätskan är i kärlet där tejpen sitter.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Luft problem.
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2012, 21:10:51 »
Då är det OK, lufta när cirkpumpen står still.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad diesel_1964

  • Har jobbskatteavdrag!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Luft problem.
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2012, 23:29:36 »
Har du trycksatt kärlet? Om inte så pumpa in ca 1bar med t.ex en cykelpump.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren