Har fått min Thermia installerad nu.
När pumpen startar så bubblar det som om det är luft i rören ut till borrhålet.
Är detta vanligt?
Hur ska jag få bort det?
-
Du skall se till att det är luftventil både på brinens tillopp och returledning.
Det är viktigt.
Jag har sett flera installationer med just det problemet att man bara satt luftare vid exp-kärlet.
-
Har du fått pumpen installerad av en firma så bör det ingå i deras åtagande att få systemet luftfritt det brukar man göra genom att pumpa runt brine med en kraftig pump i nån typ av tunna. Har du tur kan luften försvinna efter några dagars drift så vänta nån dag innan du ringer installatören.
-
Firman har pumpat runt vätskan med en sådan pump.
Luft finns fortfarande i systemet.
På ett annat ställe där fiman varit och installerat har problemet pågått i 3 månader.
De hävdar att det inte gör något att det finns luft i systemet.
-
Då har dom fel.
-
Kan du ta ett kort på brinesidan och lägga in här så vi får se hur det är löst med rördragning och luftning.
-
Jag tror dom har rund pumpat brine med för liten pump eller för kort tid görs det rätt från början ska det inte behöva luftas mera.
-
Om man inte har lutning uppåt hela vägen mot pumpen måste man dessutom rundpumpa åt båda hållen för att bli av med luften, det torde ju vara helt omöjligt att pumpa luft 200 meter ned i kollektorn.
Skulle inte förvåna mig om det är detta som är problemet.
-
Stigningen från borrhålet till huset är ca 20 cm.
Bifogar en bild om den fungerar.
-
Om man inte har lutning uppåt hela vägen mot pumpen måste man dessutom rundpumpa åt båda hållen för att bli av med luften, det torde ju vara helt omöjligt att pumpa luft 200 meter ned i kollektorn.
Skulle inte förvåna mig om det är detta som är problemet.
Tror inte proffsen pumpar åt båda hållen dom har så kraftig pump så det räcker åt ett håll men när jag pumpade hos mig körde jag åt båda hållen med en riktigt klen pump och all luft försvann på en gång så det är nog effektivt.
-
Stigningen från borrhålet till huset är ca 20 cm.
Bifogar en bild om den fungerar.
Det ser ut som det sitter en luftning på ena röret prova att öppna när vp står still.
-
Är det verkligen någon vätska i kärlet?
Jag tycker i alla fall att det ser tomt ut.
Lufta INTE utan att säkert ha nivå i kärlet.
-
Vätskan är i kärlet där tejpen sitter.
-
Då är det OK, lufta när cirkpumpen står still.
-
Har du trycksatt kärlet? Om inte så pumpa in ca 1bar med t.ex en cykelpump.
-
Har ingen aning om det är tryck i kärlet. Men på toppen av det sitter en övertrycksventil.
-
Har ingen aning om det är tryck i kärlet. Men på toppen av det sitter en övertrycksventil.
Ibland kan det vara svårt att få ut all luft, det kan t.ex finnas kvar i cirkulationspumpen och andra fickor i systemet.
Jag trycksatte kärlet med hjälp av en nippel till säkerhetsventilen i toppen på kärlet som då tillfälligt spärrades upp.
Om nivån i kärlet sjunker märkbart när du trycksätter så är det indikering på luft i systemet, luften komprimeras (volymen minskar) och avlägsnas nu lättare när pumpen är i drift.
Du kan behöva fylla på mer vätska och upprepa proceduren ett par gånger.
-
Ser ut som om det sitter ett lock på toppen av röret.
Sätt dit en ventil så du lätt kan luft då och då.
Brukar hjälpa efter några gångers luftningar.