fick efter 2 månaders användande av min ivt greenline h9 ett felmeddelande häromdagen : hög E21.T8

ringde en helgsupport som sa att ett filter måste vara smutsigt, redan efter två månader. ringde idag den vanliga supporten som sa att det var för dåligt flöde. uppenbarligen hade installatören satt ett flöde på bara 41%, vilket jag fick rådet att höja till 55%.
Supportteknikern jag talade med sade även att in/ut temperaturskillnaden borde vara runt 7-10 grader, den var bara 4 grader tidigare.
Han bad mig kolla T8 och T9 tempen.

det har nu gått 1 timme och skillnaden mellan T8 och T9 är bara 0.3 grader nu, båda på runt 51 grader C. Är detta helt ok?

EDIT: skillnaden är uppe på 4 grader nu igen. känns lite för lite det också?
Titel: SV: skillnad mellan T8 och T9 är 0.1 grader
Skrivet av: Carl N skrivet 21 februari 2011, 16:32:42
Läs av då kompressorn går.
Skillnaden ska vara 7-8 ºC då kompressorn är igång, och man ska sänka på cirkpumpen för att öka tempdiffen.

Men temperaturen är hög rent generellt, har du ställt upp kurvan?
Du har väl justerat in kurvan med termostaterna fullt öppna?

Läs även av T1.
Titel: SV: skillnad mellan T8 och T9 är 0.1 grader
Skrivet av: rcman skrivet 21 februari 2011, 21:18:37
Läs av då kompressorn går.
Skillnaden ska vara 7-8 ºC då kompressorn är igång, och man ska sänka på cirkpumpen för att öka tempdiffen.

Men temperaturen är hög rent generellt, har du ställt upp kurvan?
Du har väl justerat in kurvan med termostaterna fullt öppna?

Läs även av T1.
japp, har ställt upp kurvan så det ska bli varmare i huset :)
att kompressorn är igång, är det när elpatronen är igång eller är det vid normal drift, dvs när radiatorer och varmvatten värms av själva värmepumpen?
ska läsa av T1 sen också
Titel: SV: skillnad mellan T8 och T9 är 0.1 grader
Skrivet av: Carl N skrivet 21 februari 2011, 23:02:00
Man bör läsa av när elpatron inte är på utan bara själva värmepumpen.

Vilken kurva har du ställt in?
Titel: SV: skillnad mellan T8 och T9 är 0.1 grader
Skrivet av: rcman skrivet 21 februari 2011, 23:28:06
Man bör läsa av när elpatron inte är på utan bara själva värmepumpen.

Vilken kurva har du ställt in?
T1 är nu 51 grader.
T8 = 52 grader
T9 = 47.9 grader

har ställt in en egen värmekurva faktiskt. liten extra buktning runt 0 grader. 23 grader på vänstra sidan, 60 grader längst till höger på kurvan.
Titel: SV: skillnad mellan T8 och T9 är 0.1 grader
Skrivet av: Carl N skrivet 21 februari 2011, 23:37:50
Den där VP:n ska ju kunna leverera 65 ºC på framledningen, varför larmar den då på hög T8? ???
Hög T9 hade väl varit mer logiskt.  Sc:,h

Men som första åtgärd så kan du sänka lite på cirkpumpen, tempdiffen är ju bara drygt 4 ºC.
Titel: SV: skillnad mellan T8 och T9 är 0.1 grader
Skrivet av: rcman skrivet 22 februari 2011, 23:36:40
Den där VP:n ska ju kunna leverera 65 ºC på framledningen, varför larmar den då på hög T8? ???
Hög T9 hade väl varit mer logiskt.  Sc:,h

Men som första åtgärd så kan du sänka lite på cirkpumpen, tempdiffen är ju bara drygt 4 ºC.

vad på cirkpumpen bör jag sänka?
Titel: SV: skillnad mellan T8 och T9 är 0.1 grader
Skrivet av: Carl N skrivet 23 februari 2011, 12:12:35
Den där VP:n ska ju kunna leverera 65 ºC på framledningen, varför larmar den då på hög T8? ???
Hög T9 hade väl varit mer logiskt.  Sc:,h

Men som första åtgärd så kan du sänka lite på cirkpumpen, tempdiffen är ju bara drygt 4 ºC.

vad på cirkpumpen bör jag sänka?

Flödet.